Verticaal frezen elektra door aannemer

Hallo all,

ik heb een vraag. Ik heb een aannemer voor mijn huis en die hebben elektra leidingen gefreesd in een dragende muur. Echter hebben ze dat schuin in de muur gedaan (zie foto met groen hoe de leidingen lopen) en ik vraag me af of dit überhaupt mag want nu word het super moeilijk om te weten hoe de leiding lopen na het stucen.

met vriendelijke groet,

68580A82-B54F-4669-BE4D-6ECAEAF3CDFB.jpeg 79BC1759-CB3F-49F4-8814-C04B4F79B67F.jpeg D1302862-D04B-4688-A7CB-5F78C6C17F1E.jpeg
 
Zolang je niet er in gaat boren, geen probleem. Bewaar voor de zekerheid de foto’s, mocht je er ooit wat op de muur willen ophangen.
 
Als ik het goed zie, wordt het de keuken, en staan de maten van de bovenkasten op de muur afgetekend.
De aannemer heeft dus de leidingen zo laten lopen, zodat ze straks met het ophangen van de kasten niet door de leidingen boren.
Dus best slim nagedacht van de aannemer als het verhaal klopt van de keuken.
 
Maar dit is nog steeds een beoordeling van het werk van derden, dit soort vragen beantwoorden we niet.
 
Zet de afstanden/positie in cm op de muren, daarna fotootjes maken en kan de boel gestuct worden. Moet je vaker doen als er geklust wordt.
 
Zijn geen regels voor vanuit de regelgeving.
als jij daar niet over hebt vastgelegd bij het verstrekken van de opdracht dan ben je nu te laat.

ik ben het overigens wel met je eens.
verticaal frezen is veel praktischer dan weet je waar de leidingen lopen.
en tast bovendien de sterkte van de constructie het minste aan.

maar er zijn tegenwoordig ook goede leidingsverklikkers te koop voor een prikie
 
Het staat eigenlijk wel in NEN1010 he:
522.8.8 Leidingsystemen die onverbrekelijk deel uitmaken van wanden, moeten horizontaal of verticaal zijn aangebracht ofwel parallel aan de hoeken van de ruimte.
Leidingsystemen in plafonds of vloeren mogen de kortste route volgen die praktisch is.

Maar volgens mij hebben we ooit met z'n allen afgesproken dit te negeren ofzo, ik ken niemand die alles netjes waterpas freest. Zoals op de foto's is heel gebruikelijk.

Zo te zien zijn er ook leidingen gedeeltelijk hergebruikt (zoals in foto 3) en doorgslust vanuit andere punten in de muur (zoals in foto 2), dan snap ik deze uitkomst prima.
 