In de zekeringenkast is een verdeelkam gebruikt om de fases door te lussen, maar deze is niet afgeschermd. Hoe kan ik deze afschermen of waardoor kan ik de kam vervangen?
Alvast bedankt!

verdeelkam.jpeg
 
Het zijn niet de fasen maar de nul- aansluitingen, die zijn minder gevaarlijk.
Wat zou het probleem hier kunnen zijn? De kast is normaal toch altijd dicht.
 
Plaats eens een foto van verder af.

Vermoedelijk al een oude kast waarin wel meer zaken niet aanraakveilig zijn. Vroeger werd dit nu eenmaal zo gemaakt. Hoeft geen probleem te zijn zolang je de spanning maar altijd van de kast af haalt voordat je hem opent.
 
Een groepenkast moet voldoen aan de normeringen die golden ten tijde dat deze werd geïnstalleerd.

Als bij een ingrijpende aanpassing moet de kast voldoen aan de hedendaagse normering. De vraag is dan of het plaatsen van zonnepanelen onder zo'n ingrijpende aanpassing valt.

En nogmaals: plaats eens een foto van verder weg. Wellicht is deze klemmenstrook niet eens het enige dat niet voldoet aan hedendaagse normering.
 