Ventilator aansluiten op schakelaar met indicatielampje

Hoi,


Ik wil in de garage een afzuigventilater met timer plaatsen. Het gaat om dit type:
https://www.gamma.nl/assortiment/sa...jTzZxHwwseFODO8LWJBoCDKkQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Deze ventilator wil ik met een aparte schakelaar met controlelampje bedienen, dus zonder aansluiting op een lamp.
Het gaat om deze schakelaar:
https://nl.bauhaus/spatwaterdicht-s...gsschakelaar-voor-vochtige-ruimtes/p/25354278


Als ik de schakelaar "aan" zet, moet de ventilator gaan aanzuigen. Zet ik de schakelaar weer op "uit" moet de ventilator nog blijven afzuigen gedurende de ingestelde tijd van de timer, bijvoorbeeld 15 minuten.


Ik wil de ventilator aansluiten vlgs onderstaand schema, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing, maar dan zonder aftakking van een lamp.


Echter twee vragen;
1. Als ik de schakelaar op "uit" zet, gaat het controlelampje van de schakelaar dan ook uit?


2. In de garage loopt een 3-aderige kabel, waarvan ik een aftakking kan maken met een lasdoos voor de schakelaar en ventilator. Maar zou ik hiervoor in de plaats ook het geheel met een stekker in een stopcontact kunnen steken?


Alvast dank voor de reactie.


GKHB



Screenshot_20250215_012123_Drive.jpg
 
Ad1: dat ligt er aan, sommige schakelaars kunnen dit, anderen hebben een lampje dat altijd aan blijft. Meer om in het donkere de schakelaar te kunnen vinden. Hier staat 'controlelampje' bij, dus men zou vermoeden dat dit inderdaad alleen gaat branden als er stroom vloeit en dus weer uitgaat als men de schakelaar weer om zet.

Wat zegt de gebruiksaanwijzing?
(De schakelaar zal in tegenstelling tot een , gewone ' schakelaar wél een nul draad vereisen waarschijnlijk)

Edit: bij de omschrijving staat!: "Het controlelampje geeft aan of de schakelaar in werking is.", dus als dat klopt brandt ie alleen als de ventilator ook aan staat.

Ad2: technisch zou dit kunnen, officieel volgens de normen waarschijnlijk niet want je gaat een vaste installatie (de ventilator en schakelaar) mengen met een 'losse' installatie door een (losse) stekker te monteren.
 
Beste KaaJee,

Dank voor je uitvoerig antwoord!

Ad2: blijft dan nog de vraag over of het aansluiten via een stekker mag. (Veiligheid, verzekering) .Zijn er dus risico's om het zo te doen?

GKHB
 
Zoals gezegd, je gaat vast met los/flexibel combineren, dat hoort officieel niet. Doe regels zijn oa voor de veiligheid opgesteld (daarmee heb je eventueel jezelf of huisgenoten).
Of je verzekering moeilijk gaat die is niet te zeggen. Als dit brand veroorzaakt en ze willen de onderste steen boven, dan zal men er moeilijk over doen en niet uitbetalen, want je hebt niet volgens richtlijnen aangesloten.
Of je deze risico's wilt lopen, is aan jou.
Ik zou het niet met een stekker aansluiten

Vraag is ook waarom je dat per se zou willen?
 
Beste KaaJee,

Ik ben overtuigt, en ga het geheel via een vaste leiding aansluiten.

Het idee met een stekker aansluiten werd geboren omdat er een stopcontact in de buurt zit. Nu moet ik een vmvk kabel doorzagen, en een trekdoos ertussen plaatsen. Blijft altijd en dingetje...

Nogmaals dank voor je reactie.

GKHB
 