Ventilatiekanaal over plat dak

Dag klussers,

Momenteel ben ik bezig met de aanleg van een wtw in onze woning. De unit staat op de vliering en dmv een luchtverdeelsysteem (Hybalans+) leg ik de verbinding tussen de wtw en de ventielen.

De uitdaging zit in het bereiken van de badkamer. Deze zit namelijk achterin de aanbouw op de begane grond en doordat de draagbalken in de breedte van de aanbouw liggen, is deze alleen via binnen te bereiken door de buizen onder het bestaande plafond te monteren.

Mijn idee is om het kanaal over het platte dak te leggen en aan te sluiten op de bestaande dakdoorvoer van de badkamer.
Het kanaal kan ik gemakkelijk de woning in krijgen via het kelderraam, welke ik afgedicht heb met 100mm XPS (deze had ik nog over van een isolatieklus).

Normaliter wordt een kanaal ingepakt met glaswol en afgewerkt met stucco beplating, maar dit is voor de doe-het-zelfer niet haalbaar.
Dus had ik als alternatief bedacht om een thermisch geïsoleerde slang te gebruiken en deze door een pvc buis te trekken.

Zou dit kunnen/mogen? Of is via binnen echt de enige optie?

Ik heb een foto van het dak toegevoegd ter illustratie.

Alvast bedankt!!



PXL_20240902_094314444~2.jpg
 
Aparte afzuiger voor de badkamer instaleren en niet bij de WTW unit betrekken.
Dat zou mijn advies zijn, zomers is het te warm in de winter te koud, en voor een WTW is dat niet fijn voor de retour temperatiur het huis terug in.
Tevens is al dat vocht uit de badkamer ook niet fijn voor een WTW unit.

Vr Gr
 
Bedankt voor je reactie!
Pas ik dan de ventilatie berekening zo aan dat de toevoer van de wtw gelijk blijft en de capaciteit van de badkamerventilator aftrek van de afvoer?
Dus toevoer = 100% en afvoer = 100% - badkamerventilator?
 
Ja. Al zul je drukverschillen nooit kunnen voorkomen omdat beide systemen electronisch niet gekoppeld zijn.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via