Ventilatie badkamer; kan afzuigsyteem beter?

Status
Niet open voor verdere reacties.
We hebben een centrale afzuigunit in een kast boven (zie foto1)
We hebben 3 plekken in huis die met een afzuigventiel worden afgezogen:
2 boven in de wc en in de badkamer (zie foto2)
1 in de keuken
In de keuken is ook een afzuigkap aangesloten op het ventilatiesysteem. (zie foto3)

Met een schakelaar in de keuken is het ventilatiesysteem te regelen (1 t/m 3) (zie foto4)

Over het algemeen vinden we het afzuigen minimaal tot slecht. Er blijven lang luchtjes hangen nadat er in de keuken is gekookt. Ook boven zijn die luchtjes te ruiken. Daar valt nog mee te leven.

Het grote probleem is de badkamer. Het afzuigen is daar ronduit slecht. Met de ventilatie op stand 3 is het tijdens en lange tijd na het douchen erg mistig. We douchen dan maar met de deur open.

Vraag is: hoe kan de badkamer beter worden afgezogen. Kan daar een sterkere afzuigventiel worden geplaatst?
Alvast dank voor uw antwoord.


28110_systeem_3.jpg

28110_douche_2.jpg

28110_keuken_2.jpg

28110_schakelaar_3.jpg
 
Er gaat 1 buis naar links, 1 naar rechts en 1 naar beneden. Ik verwacht dat de linker buis naar buiten gaat. Dat weet ik niet zeker. Beneden gaat naar de keuken (dat weet ik zeker) en de rechter gaat dan naar wc en badkamer.
 
De goede werking van een afzuigsysteem is afhankelijk van:
- voldoende luchttoevoer
- de tijdsduur van het ventileren op stand 3
- minimaal gebruik van flexible buis, deze hebben een hoge weerstand
de bochten op de foto zijn veel te scherp en gedeeltelijk geknikt
- langer ventileren op stand 2
- ik twijfel aan de montage van de ventilator, de ventilatoras is verticaal
gemonteerd en dit kan de levensduur van de ventilator beinvloeden
- mbv een RV-sensor de badkamer ventileren. mvgr Bernhard
 
We hebben hem bijna altijd op stand 3 staan. Door de foto komt het dat het lijkt alsof er knikken in de buis zitten. dat is in werkelijkheid niet zo. Heeft de verticale montage van de ventilator invloed op het afzuigen in de badkamer?
Wat is een RV-sensor? Past dat op dit systeem?
 
Je kan in ieder geval de ventilator eens goed schoonmaken van binnen. Er zijn bedrijven die ook de kanalen kunnen reinigen.

Staat de capaciteit op de box? Of kan je dat vinden op internet? Daarmee kan je bepalen of dit voldoende is voor je huis. Indien nodig een grotere box plaatsen.
 
Hoi Marthy,
Scherpe/korte bochten in de aansluitbuizen van de ventilator geven een behoorlijke weerstand en dus een lagere cap.
De verticale as-stand kan de levensduur met 50% verminderen.
De verticale as-stand heeft geen invloed op de cap.
Een vochtsensor regelt de ventilator afhankelijk van het % RV.
Voor het verhogen van de afzuig in de badkamer kan je, als proef, het afzuigventiel demonteren.
De uitblaas opening van de ventilator moet in een dakvlak uitkomen waar de wind geen tegendruk kan geven.
Een woonhuis afzuigsysteem is ontworpen om continue de woning te ventileren. De cap is veel te laag om in de badkamer de waterdamp af te voeren. Hier staat 1-1,5u voor. Alle punten die ik heb vermeld geven samen max 10% meer cap. Mvgr Bernhard
 
Dank voor de reacties!
Ik moet dus nagaan of de buizen vies zijn en zorgen dat de buizen zoveel mogelijk recht lopen. Als dat allemaal in orde is en het helpt dan niet moet ik een grotere capaciteit box (centrale afzuigunit) aanschaffen.

Opmerking van mij, ik hoef niet echt te meten, want ik weet nu al dat het afzuigen niet goed gaat.

Nog 1 vraag: Kan ik niet in de badkamer een of andere krachtige ventilator plaatsen in de plaats van het huidige afzuigventiel?

Dank alvast weer.
 
Alleen als die ventilator rechtstreeks naar buiten blaast. Een extra ventilator voor de box werkt niet.

Als de box al wat ouder is, zou ik die vervangen. Grote kans dat een nieuwe stiller en zuiniger is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu