Ventilatie aanleg over plat dak

Hallo, onze 1e vraag op dit forum.
Wij hebben een bungalow met volledig plat dak. Gebouwd in 1976. Er is veel gedaan aan isolatie. Ook zijn er zonnepanelen.
Nu willen wij een wtw ventilatie systeem laten aanleggen.
Zou dit aangelegd kunnen worden over het platte dak aan de buitenzijde? Indien dit mogelijk is, dan is er geen breekwerk binnen, behalve dan de dakdoorvoeren. Motor/aandrijving zou zowel binnen als op het dak gerealiseerd kunnen worden. We weten niet of zo'n systeem voor particulieren voor handen is en wat eventuele kosten voor installatie kunnen zijn? Zal hier eventueel ook subsidie bij verkrijgbaar zijn?
Groet, Peter.
 
Ik zou het niet doen.
Het hele idee van een een wtw is dat warmte uit de afgezogen lucht in de toe te voeren gestopt wordt.
Als de buizen buiten op het dak liggen gaat alle warmte verloren en heeft je dure wtw geen enkel nut en krijg je ook nog comfort klachten.
Denk ook aan condensvorming in de buizen als deze buiten in de kou liggen.
Mogelijk zou je met isolatie het eea kunnen laten functioneren. Maar ik ken dergelijke systemen niet, maar dat zegt ook niet alles natuurlijk.
Bij een wtw hoort meer dan een motor/aandrijving. De eigenlijke wtw is een compleet apparaat van flinke afmetingen.
Misschien is decentrale wtw iets voor u?
 