Hallo allen,
Ik heb een vcw 242 die een probleem heeft sinds een week of twee.
Als hij verwarmt gaat alles prima, soms slaat hij uit (bij warmtevraag) om daarna weer gewoon aan te slaan.
Volgens mij een soort pendelen...weet niet waarom, want soms brandt de ketel 1 uur non stop met 80 graden water.
Soms echter slaat hij uit en blijft hij vervolgens uit. Pomp en ventilator blijven aan, maar de brander ontsteekt gewoonweg niet meer.
Als ik de printplaten uit de regelunit heen en weer beweeg slaat hij plots weer aan.
Ik zie op de ontstekingsprint een relais dat voor de ontsteking zorgt. Die maakt dan weer contact, als de brander ontsteekt.
Ook zag ik 1 keer, dat de brander bleef branden terwijl de thermostaat geen warmtevraag meer had en het relais bleef toen ingeschakeld.
Ik zou een nieuwe ontstekingsprint willen proberen, maar twijfel eraan of het probleem toch niet ergens anders in zit.
Kan iemand mij wat verder helpen met dit probleem?
Extra info
O ja, het friemelen aan de regelunit zorgt er voor dat ik hem waar aan kan laten slaan, maar voordat ik dat door had, haalde ik de stekker eruit om hem 20 min later er weer in te steken. Dan gaat hij bijna altijd weer aan...maar alleen als ik lang genoeg wacht...
Hoop dat de extra info wat kan helpen?
Groetjes Taro
Ik heb een vcw 242 die een probleem heeft sinds een week of twee.
Als hij verwarmt gaat alles prima, soms slaat hij uit (bij warmtevraag) om daarna weer gewoon aan te slaan.
Volgens mij een soort pendelen...weet niet waarom, want soms brandt de ketel 1 uur non stop met 80 graden water.
Soms echter slaat hij uit en blijft hij vervolgens uit. Pomp en ventilator blijven aan, maar de brander ontsteekt gewoonweg niet meer.
Als ik de printplaten uit de regelunit heen en weer beweeg slaat hij plots weer aan.
Ik zie op de ontstekingsprint een relais dat voor de ontsteking zorgt. Die maakt dan weer contact, als de brander ontsteekt.
Ook zag ik 1 keer, dat de brander bleef branden terwijl de thermostaat geen warmtevraag meer had en het relais bleef toen ingeschakeld.
Ik zou een nieuwe ontstekingsprint willen proberen, maar twijfel eraan of het probleem toch niet ergens anders in zit.
Kan iemand mij wat verder helpen met dit probleem?
Extra info
O ja, het friemelen aan de regelunit zorgt er voor dat ik hem waar aan kan laten slaan, maar voordat ik dat door had, haalde ik de stekker eruit om hem 20 min later er weer in te steken. Dan gaat hij bijna altijd weer aan...maar alleen als ik lang genoeg wacht...
Hoop dat de extra info wat kan helpen?
Groetjes Taro