Goedemiddag,

Ik ben nieuw hier op dit forum en heb een dringende vraag. Sinds enkele weken maakt onze CV (Nefit Ecomline HRC 23/28 V), 's-ochtends en 's-nachts een raar geluid. Dit kan uren achter elkaar doorgaan.

Daarnaast variert de druk (zie gekoppeld filmpje, als je goed luistert hoor je ook het rare geluid). Ik heb mijn CV-monteur gebeld en die geeft aan dat er niets aan de hand is. Hij geeft aan dat hij zijn druk niet kwijt kan omdat alleen de radiatoren op de beneden verdieping aanstaan. Mij zegt iets dat dit niet goed is, ondanks dat de CV geen foutmelding geeft. Dit heeft de CV nog nooit gedaan.

Oja, bij het tappen van warm water is er geen verschil in gedrag.

Dank alvast voor jullie meedenken!
 
Dat kan duiden op een defecte expansievat in het systeem .
voor de test , ff cv installatie laten afkoelen , druk van de cv installatie noteren, dan cv installatie opstoken tot max (thermostaat op max instellen) en dan na een tijdje de druk van de cv noteren , is de druk van de cv extreem opgelopen van koud naar warm , dan is je expansie vat niet in orde en dient deze vervangen te worden.
 
Lijkt mij eerder de pomp die continue aan/uit gaat.....exp.vat vind ik erg ver gezocht,
Het borrelende geluid kan gewoon een luchtbel zijn.
Is een paardagen geleden ook een topic geopend over dezelfde pomp.....
 
Defecte toerenregeling bij een modulerende pomp kan ook.op filmpje hoor je continu stroming.en ik dacht dat een aan/uit pomp op ketel zit.dus dan draait pomp.
 
Pomp is zoals al genoemd defect. Dat je het 's nachts en 's ochtends hoort komt omdat het dan stil in huis is. Hij doet die ook alleen als hij voor CV brand.

Hele pomp moet compleet vervangen worden inclusief meegeleverde o-ringen.
 