Van gesloten verdeler vloerverwarming (met pomp)naar open verdeler (zonder pomp)

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
Situatie nu: Remeha Calenta HR ketel in combinatie met radiatoren en vloerverwarming.
De (gesloten?) verdeler heeft een circulatiepomp en een thermostatisch ventiel om heet water bij te mengen.
Binnenkort wordt een Remeha Mercuria monobloc hybride warmtepomp geïnstalleerd. Nu voldoet de gesloten verdeler niet meer en moet ik daarom overstappen naar een VV verdeler zonder pomp en zonder regelventiel. (open verdeler?) Waar ik nu een beetje bang voor ben is dat de temperatuur in de vloer, met 45 graden, te warm wordt.
Is er een mogelijkheid, om die temperatuur te regelen zonder dat de temperatuur van de radiatoren verlaagd wordt?

Groet, Hein
 
@ De Loodgieter: Het thermoventiel staat helemaal open (knop verwijderd) Om de toekomstige situatie te simuleren is de aanvoer temperatuur op 45 graden gezet. Ingang vloer is nu 31 graden, uitgang vloer is 25 graden. De circulatiepomp van de verdeler staat op de laagste stand.
 
Als de ingangstemperatuur van de vloerverwarming 31 is en de aanvoertemperatuur 45, dan kan de thermostaat nog hoger gezet worden. Waarom is de knop verwijderd?
 
Er wordt nu gewoon te weinig warm water van 45 graden bijgemengd in de vloerverwarming. De knop is verwijderd om er zeker van te zijn dat het ventiel helemaal open staat. Er worden te veel rondgepompt en te weinig bijgemengd. Bij een hoge aanvoertemperatuur is dat geen probleem, maar bij 45 graden wel.
 
Het gaat ook niet hoger worden dan die 31 graden. Dat kan niet met een mengverdeler, hij is daar simpelweg niet voor gemaakt. Zoals je zelf al ondervonden hebt is op lage temperatuur de mengverhouding te groot. Dit los je alleen op door de pomp eruit te halen (pomploze verdeler) en de aanvoerleiding te vergroten. Het volledige debiet door de vloer moet nu namelijk vanaf je warmtepomp komen.
 
Ik ben er intussen achter gekomen dat er ook verdelers met pomp zijn die bedoeld zijn voor lage temperatuur aanvoer. De z.g. LTV verdeler. Er zit daarbij een extra regelventiel achter de pomp die de circulatie beperkt en daardoor meer aanvoerwater binnen laat. Ik vrees dat ik daar naartoe moet.
 
Daar ben ik niet mee bekend. Heb het even opgezocht, maar ik zie er de meerwaarde er niet van in. Het is nog steeds een mengverdeler dus waarom terugmengen als je al rond de 45 graden zit?
 
Tot 45 graden zou je ook toekunnen met een open verdeler, hoewel ik dat al een beetje aan de hoge kant vind. Maar bij all-electric warmtepompen kun je tegenwoordig al naar 50 graden en dan heb je toch echt een mengverdeler nodig.
 
Ik zie niet in wat het probleem is. Als het instelventiel geknepen wordt, dan helpt de circulatiepomp om meer of minder warm water aan te voeren. In diet korte filmple wordt dat goed uitgelegd.
 
bij een verdeler waarbij er een instelventiel zit aan de zijkant kun je de hoeveelheid bijmenging regelen.
De standaard is 1 op 5, hoe verder dit ventiel geknepen word hoe minder delen retourwater word bijgemengt en de verdeler dus hydraulisch steeds actiever.

Als de vvw bestaat uit lange groepen van 90 meter + kan het zijn dat de circulatiepomp in de wp niet voldoende krachtig is om alles rond te circuleren en er dus een actieve verdeler benodigd is om voldoende circulatie over de vvw te krijgen, als er totaal geen bijmenging meer is zal de pomp ook actief geschakeld moeten worden tezamen met warmtevraag van de verdeler omdat de pomp anders in zn eigen sop staat te draaien of voor ongewenste stroming over de installatie zorgt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via