Vaillant VHR 18-22 doet 's morgens "Kloeink"

Status
Niet open voor verdere reacties.
A

Anonymous

Gast
Sinds bijna een jaar ben ik in het bezit van een Vaillant VHR 18-22. De laatste tijd maakt de ketel een "Kloeink" geluid bij het starten, dit doet de ketel vooral 's morgens als deze een paar uur niet verwarmd heeft. Het geluid lijkt op het geluid van een klep die losspringt oid (geen luchtbel geluid!, dat is meer "Bloeink"). Ik lees op de site dat dit misschien te maken kan hebben met de 2 weg klep. Klopt dit? En zijn er acties die ik zeft kan nemen voordat een de service monteur laat komen (ivm Garantie). Tevens wordt er in het forum regelmatig geproken over het spoelen van het systeem, dit zal wel meer inhouden dan het volledig aftappen en weer vullen van het systeem, hoe kan ik dit het beste doen?
 
Frad,dat geluid heb je goed vertaald,dat geluid komt van je 3wegklep af,hij blijft het laatste stukje hangen,en schiet dan ineens terug,je zal ook je drukmeter even zien slaan.Dit moet je gewoon bij je installateur melden,en hij zou waarschijnlijk Vaillant sturen,het binnenwerk van je klep moet vernieuwd worden!!
Je hebt uiteraard 2 jaar garantie op je ketel.

gr.Ben
 