Beste medeklusssers, het is weer zover.........
Mijn Vaillant VCW NL 244XE pendelt weer aan, uit, aan, uit. etc tijdens het warmwatertappen.
In februari 2005 heb ik dit probleem ook gehad en toen nieuwe platenwisselaar geplaatst. Sindsdien geen problemen meer gehad.
Ik heb de volgende checks uitgevoerd: Stuurleidingen door gespoeld, 3 weg ventiel gereinigd en membraam gecheckt op gaatjes,alles werkt perfect. Ventielen onder de gasklep en aan de voorkant van de ketel werken perfect.
Aan de voorkant van de ketel lichten de beide(oranje en groene) leds goed op tijdens het branden. Vlak voor het uitgaan van de vlam dimt de groene led tegelijk met het verlagen van de vlam op de brander om vervolgens tegelijk met de oranje uit te gaan.
Tijdens het opstoken van de water temperatuur maakt de ketel een "soort kokend" geluid, wat verdwijnt als de brander is gedoofd.
Heb diverse pogingen gedaan (aan de warmtewisselaar en de platenwisselaar) om de leidingen te ontluchten, echter komt er geen lucht uit.
Er komt een normale hoeveelheid water uit de kraan, perlators en douchekop gereinigd.
Als ik het kabeltje van de temp.sensor (links in de leiding van de warmtewisselaar) af haal blijft de brander in bedrijf. (durf dit niet te lang te doen omdat het "kokend" geluid dan erg heftig wordt.
Als ik 1 van de slangetjes van de vaccuumpomp dicht knijp start de brander laag op en brand door. als het slangetje wordt losgelaten verhoogd de vlam en slaat vervolgen weer uit zoals hierboven omschreven.
Ik ben een beetje radeloos omdat ik niets meer kan bedenken wat nog te doen. Kunnen jullie nog iets bedenken wat de oorzaak van het probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
Roelof
Mijn Vaillant VCW NL 244XE pendelt weer aan, uit, aan, uit. etc tijdens het warmwatertappen.
In februari 2005 heb ik dit probleem ook gehad en toen nieuwe platenwisselaar geplaatst. Sindsdien geen problemen meer gehad.
Ik heb de volgende checks uitgevoerd: Stuurleidingen door gespoeld, 3 weg ventiel gereinigd en membraam gecheckt op gaatjes,alles werkt perfect. Ventielen onder de gasklep en aan de voorkant van de ketel werken perfect.
Aan de voorkant van de ketel lichten de beide(oranje en groene) leds goed op tijdens het branden. Vlak voor het uitgaan van de vlam dimt de groene led tegelijk met het verlagen van de vlam op de brander om vervolgens tegelijk met de oranje uit te gaan.
Tijdens het opstoken van de water temperatuur maakt de ketel een "soort kokend" geluid, wat verdwijnt als de brander is gedoofd.
Heb diverse pogingen gedaan (aan de warmtewisselaar en de platenwisselaar) om de leidingen te ontluchten, echter komt er geen lucht uit.
Er komt een normale hoeveelheid water uit de kraan, perlators en douchekop gereinigd.
Als ik het kabeltje van de temp.sensor (links in de leiding van de warmtewisselaar) af haal blijft de brander in bedrijf. (durf dit niet te lang te doen omdat het "kokend" geluid dan erg heftig wordt.
Als ik 1 van de slangetjes van de vaccuumpomp dicht knijp start de brander laag op en brand door. als het slangetje wordt losgelaten verhoogd de vlam en slaat vervolgen weer uit zoals hierboven omschreven.
Ik ben een beetje radeloos omdat ik niets meer kan bedenken wat nog te doen. Kunnen jullie nog iets bedenken wat de oorzaak van het probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
Roelof