Hallo volgende probleem:
Mijn Vaillant HR Solide VHR 18-22/3C werkte twee jaar zonder problemen.
Einde van de zomer (september 2009) draai ik de thermostaat omhoog,
maar helaas geen warme radiatoren. Warm water werkte en werkt
nog steeds feilloos. Kast open gemaakt. Bij opstarten beweegt de
driewegklep en ketel sloeg aan, maar stopt even later weer.
CV buis net buiten de ketel wordt wel warm. Na veel gezoek de voorste
schroef op de pomp los geschroefd en daar begint de pomp plotseling te draaien. Pomp komt niet echt op toeren, dus pomp vervangen.
Pomp vervangen maar blijft veel lucht horen in het systeem dus daarna
de ontluchter ook vervangen. Nog steeds geen verandering qua CV.
Driewegklep wordt vaak als schuldige aangewezen, dus driewegklep
gecontroleerd. Als ik de motor van de driewegklep loshaal en ik de pin
waarmee de motor in verbinding staat met de driewegklep geheel indruk
slaat de ketel op CV aan en verwarmt de radiatoren.
Conclusie driewegklep loopt te zwaar en komt niet in eind positie.
Driewegklep inclusief motor vervangen. Probleem blijft onveranderd.
Daarna storingscodes uitgelezen. Ergens in het verlden F22, maar recentelijk F75. Beide codes verwijzen naar de waterdruksensor defekt.
Waterdruksensor verangen. Nog steeds geen vernadering.
Diagnosescherm uitgelezen. Alles lijkt prima. Alleen als ik de driewegklep
uitlees zou er 0, 1 of twee terug moeten komen. 0 Warmwater, 1 Midden
of 2 CV. Ik krijg code 100 als diagnosecode.
Iemand bekent met deze code.
Andere observatie waarvan ik niet weet of deze relevant is:
Eerder was het zo dat op het moment dat ik de thermostaat opschroefde
vrijwel direkt daarna hoorde ik een fluitende geluid van een ventilator bij de CV vandaan komen. Dit gebeurt nu niet. Zoals gezegd ik weet niet of
dit relevant is. Hopende dat het een en ander bekent voorkomt.
Mijn Vaillant HR Solide VHR 18-22/3C werkte twee jaar zonder problemen.
Einde van de zomer (september 2009) draai ik de thermostaat omhoog,
maar helaas geen warme radiatoren. Warm water werkte en werkt
nog steeds feilloos. Kast open gemaakt. Bij opstarten beweegt de
driewegklep en ketel sloeg aan, maar stopt even later weer.
CV buis net buiten de ketel wordt wel warm. Na veel gezoek de voorste
schroef op de pomp los geschroefd en daar begint de pomp plotseling te draaien. Pomp komt niet echt op toeren, dus pomp vervangen.
Pomp vervangen maar blijft veel lucht horen in het systeem dus daarna
de ontluchter ook vervangen. Nog steeds geen verandering qua CV.
Driewegklep wordt vaak als schuldige aangewezen, dus driewegklep
gecontroleerd. Als ik de motor van de driewegklep loshaal en ik de pin
waarmee de motor in verbinding staat met de driewegklep geheel indruk
slaat de ketel op CV aan en verwarmt de radiatoren.
Conclusie driewegklep loopt te zwaar en komt niet in eind positie.
Driewegklep inclusief motor vervangen. Probleem blijft onveranderd.
Daarna storingscodes uitgelezen. Ergens in het verlden F22, maar recentelijk F75. Beide codes verwijzen naar de waterdruksensor defekt.
Waterdruksensor verangen. Nog steeds geen vernadering.
Diagnosescherm uitgelezen. Alles lijkt prima. Alleen als ik de driewegklep
uitlees zou er 0, 1 of twee terug moeten komen. 0 Warmwater, 1 Midden
of 2 CV. Ik krijg code 100 als diagnosecode.
Iemand bekent met deze code.
Andere observatie waarvan ik niet weet of deze relevant is:
Eerder was het zo dat op het moment dat ik de thermostaat opschroefde
vrijwel direkt daarna hoorde ik een fluitende geluid van een ventilator bij de CV vandaan komen. Dit gebeurt nu niet. Zoals gezegd ik weet niet of
dit relevant is. Hopende dat het een en ander bekent voorkomt.