Vaillant hr Solide geen warmtevraag, toestel in zomerfunctie

Allen,

Mijn Vaillant hr solide plus, blijft in zomerfunctie en geeft op het display aan: "Geen warmtevraag, zomerbedrijf" Er zijn geen foutcodes in beeld!

Ondanks thermostaat op 28 graden, CV functie is uitgeschakeld, verwarming is koud.

diagnosecode d.23 staat op winter

Ik heb reeds geprobeerd: resetten, stekker 5 min uit stopcontact. Uiteindelijk een totale reset naar fabrieksinstellingen niets helpt.

Wat moet er gebeuren om het weer warm te krijgen.

p.s een snelle reactie wordt op prijs gesteld, het begint hier koud te worden :)
 
Druppelende warm waterkraan
Draai de hoofdwaterkraan eens dicht en wacht 20 min kijk of hij dan wel weer werkt


Wat voorheen kamerthermostaat
Staat daar de datum goed van?
 
Warmwaterkraan druppelt niet, datum op Thermostaat is ook juist.

Thermostaat van het type: Vaillant calormatic 392

status melding = S.0 ( geen warmtevraag voor cv )
 
Dat zou eventueel wel kunnen, maar dan moet ie wel af en toe aanslaan voor cv (radiatoren worden dan niet warm)

Niet toevallig de draaiknop voorop (instelling cv-temperatuur) op minimaal staan?

Of een kleine in huis die de service kogelkraan onder de ketel heeft dicht gezet?
 
@Hessie De beide knoppen(kraan) staan goed. Ik verdenk de 3-wegklep, (R3) 0020132683. Ik begreep dat op moment van een reset de klep op en neer beweegt en dit gebeurd niet. Nu heb ik geprobeert om het motortje van deze klep af te halen dit lukt niet, is daar een truc voor?
 
113167_8050175_2.jpg


Het gaat om deze driewegklep.
 
Als u contact 3en 4 doorverbind en de vr 33 print ff loshaalt stekkertje eraf kleine printje aan de rechterkant als die erinzit staat ot, op zou toestel aan moeten slaan op cv. Wat u ook nog ff kunt doen om de 3 wegklep te testen is het toestel in de schoorsteenveger modus te zetten dan zou de cv ook direct warm moeten worden doet hij dit is waarschijnlijk uw thermostaat defect
 
@Marcn88,.morgen ga ik dit proberen, dank voor uw reactie.

onder diagnosecode d.70 -> Instellen van de stand van de driewegklep

0 = normaal bedrijf (fabrieksinstelling)
1 = middelste stand
2 = continu cv-stand

Deze heb ik in stand 2 (continu cv-stand) en de cv ging niet aan.
 
Nee dat klopt want d 70 stelt alleen de voorkeurstand 3wegkl in.
zet m is in schoorsteenveger modus onderste 2 druktoetsen tegelijk indrukken toestel display toont dan sfh en toestel moet dan branden op cv, brandt toestel op dat moment wel maar geen warme cv leidingen dan 3 wegkl defect
 