Vaillant + Honeywell chronotherm 3

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo een ieder,

Ik heb al ff gezocht, maar kon zo geen passend antwoord vinden.

Ik heb een vaillant ketel type VCW NL 242 E So 28. Deze werkt samen met een honeywel chronotherm 3. Ketel en thermostaat zijn 13 jaar oud. Tot eind vorig jaar nooit geen problemen gehad. Tot begin dit jaar.

Wat is het probleem. Op de thermostaat brand het vlamsymbool. Maar de ketel brand niet.Pomp van de ketel draait dan wel. Schakelaar op de ketel die de brander aanstuurt schakelde in eerste instantie niet goed aldus monteur. Deze gereinigd. Al 2 keer een monteur bij de ketel gehad omdat ik dacht dat het niet goed was. Monteur kan echter niets geks vinden. 3 wegklep was ook niet stuk. Ligt dit nu aan de ketel of is mijn thermostaat naar de knoppen.

Alvast bedankt voor jullie reacties.
 
Draadjes even doorverbinden bij de thermostaat. Als de ketel dan gewoon goed reageert kan je het in je thermostaat gaan zoeken.

Mits de storing permanent is dan.
 
Loopt de voorkeurklep [wat u driewegklep noemt] wel volledig om zodat de microschakelaars goed gemaakt worden op het moment dat deze niet inkomt?

ik denk dat toch of het membraam van de voorkeurklep niet meer 100% en hij dus de schakeling niet goed maakt of dat de opvoerhoogte van de pomp niet meer voldoende is met hetzelfde effect.

de voorkeurklep zit rechtsonderin en over het bewegende deel zit een doorzichtig kunststof kapje die je er zo af kunt nemen.
neem het kapje weg en laat iemand beneden de thermostaat omhoog zetten,
kijk of de klep goed en vlot beweegt, hij moet toch binnen een +/- 20 sec helemaal omgelopen zijn. [loopt hij niet vanzelf goed door even met de hand helpen is een lapmiddel ;) ]

vervolgens gaat de ventilator draaien en word de lds gemaakt [zacht klikje uit het wit rode ding achterop de ketel [luchtbewaking].

dan moet de ketel gaan ontsteken, met duidelijk hoorbare tikjes en daarna vlamvorming.
 
Draadjes even doorverbinden bij de thermostaat. Als de ketel dan gewoon goed reageert kan je het in je thermostaat gaan zoeken.

Mits de storing permanent is dan.

Hij begon ermee toen het wat kouder was, dat op thermostaat het vlamsymbool kwam, de brander bij de ketel niet aanging. De pomp draaide dan wel. Ik dacht dat hij dan het resterende warme water in de leidingen weer rond pompte. Dit bleek dus niet het geval. Monteur vertelde dat de schakelaar van de brander niet helemaal goed werkte.

Batterijen van de thermostaat?Question

Deze zijn vervangen door een paar niet oplaadbare batterijen.


Loopt de voorkeurklep [wat u driewegklep noemt] wel volledig om zodat de microschakelaars goed gemaakt worden op het moment dat deze niet inkomt?

ik denk dat toch of het membraam van de voorkeurklep niet meer 100% en hij dus de schakeling niet goed maakt of dat de opvoerhoogte van de pomp niet meer voldoende is met hetzelfde effect.

de voorkeurklep zit rechtsonderin en over het bewegende deel zit een doorzichtig kunststof kapje die je er zo af kunt nemen.
neem het kapje weg en laat iemand beneden de thermostaat omhoog zetten,
kijk of de klep goed en vlot beweegt, hij moet toch binnen een +/- 20 sec helemaal omgelopen zijn. [loopt hij niet vanzelf goed door even met de hand helpen is een lapmiddel Wink ]

vervolgens gaat de ventilator draaien en word de lds gemaakt [zacht klikje uit het wit rode ding achterop de ketel [luchtbewaking].

dan moet de ketel gaan ontsteken, met duidelijk hoorbare tikjes en daarna vlamvorming.

De klep was het ook niet volgens de monteur. Regelmatig geswitst (of hoe je het ook schrijft) tussen warmwater punt en CV. Dit ging volgens de monteur ook goed. Wat me opvalt na reparatie van de schakelaar om de brander aan te sturen, dat de ketel nu wat vaker aanslaat. Het wordt nu ook warmer in huis. Ik heb een kwik temp metertje in de kamer die 21/ 22 graden aangeeft. Terwijl het op de Honeywell 20 graden is.

Alvast bedankt voor jullie reacties en het meedenken.
 
Ik begrijp welke knop je bedoelt. Deze heb ik normaliter op 7 staan (zomer)

In de wintermaanden heb ik deze op 9 gezet.

Zoals in mijn vorige post aangegeven dat het nu warmer wordt in huis klopt dus ook wel. Ik hou het gasverbruik nauwlettend in de gaten. En merk dus dat er wat meer gas wordt verbruikt.

Dit is dus vanaf dat de monteur is geweest. De ketel slaat sneller aan.

Aangezien het een nieuwbouwhuis betreft en hier meerder van dit soort huizen staan, kun je ook horen dat onze ketel vaker aanslaat dan die van de buren zeg maar.
 
Nieuwbouw en dan een oude 242e ?

een tweedehandsje oid?

je opmerking mbt gasverbruik snap ik niet,
ketel slaat niet aan maar verbruikt wel gas?

ik ben bang dat hier de situatie is dat je het niet op een forum kan oplossen en de situatie irl moet kunnen zien.

is het probleem niet opgelost laat uw monteur terugkomen,
klacht is niet opgelost dus garantie op reparatie.
 
Ik zal wat duidelijker zijn. Huis is van 1996 is bij mij een nieuwbouwhuis. Dus de ketel is ook van dat bouwjaar. Het probleem begon dus met het niet aanslaan van de ketel. Wel vlamsymbool op de thermostaat. Nadat de monteur is geweest gaat de gaat de brander nu dus ook aan. Maar de ketel slaat nu vaker aan dan voorheen, het wordt warmer in huis. Wat je dus terug ziet in het gasverbruik. Daarom twijfel ik aan mijn thermostaat.

Gaan de thermostaten Honeywel chronoterm 3 overigens snel stuk? M.a.w. Wanneer kan je zo'n thermostaat afschrijven. Is dus ook van 1996
 
Wat nog een optie met de chronotherm kan zijn is om de batterijen er even uit te halen en deze er verkeerd om in doen. De themostaat dan even een minuut of 20 op de tafel leggen en daarna de batterijen weer goed terug plaatsen, hiermee worden eventuele storingen in de thermostaat gereset. Het nadeel is wel dat het zelf ingestelde programma ook weg is.
 
Is dit niet een manier om je thermostaat helemaal naar de knoppen te helpen? :shock: Lijkt me niet gezond, om de batterijen er omgekeerd erin te doen en dan 20 minuten zo laten liggen. Maar kan het mis hebben. :lol:
 