Met deze koudere temperaturen merk ik op dat de Vaillant Ecotec plus VHR de vloerverwarming in mijn huis niet warm krijgt.
De vloerverwarming heeft een retourtemperatuur van 20 graden en de CV-ketel moduleert kennelijk op retourtemperatuur, want wat ik ook doe, de aanvoertemperatuur wordt maar niet hoger. De aanvoer zit op +- 31 graden.
Situatie:
Wat heb ik al gedaan:
Wat kan niet:
- de evohome systeem i.c.m. de HCE80 is zeer beperkt qua instellingen. De HCE80 heeft zijn eigen regeling en ik kan niet instellen om de ketel op minimaal x minuten te laten draaien. Je kan dit op het evohome scherm instellen maar dat wordt netjes genegeerd
Ook heb ik Vaillant gemaild met de vraag of het zal helpen om de ketel op opentherm aan te sturen, maar vaillant geeft aan dat ondanks aan/uit of opentherm, de ketel alsnog op aanvoer/retour zal gaan moduleren. Dus icm vloervewarming zal ik alsnog onzetten laag aanvoertemperatuur hebben
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de ketel toch met een hogere aanvoertemperatuur gaat stoken? Oftewel, hoe krijg ik de retour van mijn CV-ketel hoger?
Kan het modulerende gedrag van de Vaillant overrulen door met een buitentemp voeler te gaan werken?

De vloerverwarming heeft een retourtemperatuur van 20 graden en de CV-ketel moduleert kennelijk op retourtemperatuur, want wat ik ook doe, de aanvoertemperatuur wordt maar niet hoger. De aanvoer zit op +- 31 graden.
Situatie:
-
- 4 vloerverwarming zones met op elke zone thermische sluiters
- voor vloerverwarmingsverdeler een afsluiter. Dus vvw kan draaien zonder radiatoren te beinvloeden
- HCE80 zoneregelaar
- 3 radiator zones geregeld door HR92 radiatorknoppen
- thermostaat is honeywell evohome
- bdr91 (aan/uit) stuurt ketel aan
Wat heb ik al gedaan:
- CV-ketel op 20kW gezet (voor 60m2)
- CV-ketel pomp op 54% of hoger gezet
- Vloerverwarmingpomp op hogere touren gezet
- De thermische sluiters dmv tijdrelais langer open houden
Wat kan niet:
- de evohome systeem i.c.m. de HCE80 is zeer beperkt qua instellingen. De HCE80 heeft zijn eigen regeling en ik kan niet instellen om de ketel op minimaal x minuten te laten draaien. Je kan dit op het evohome scherm instellen maar dat wordt netjes genegeerd
Ook heb ik Vaillant gemaild met de vraag of het zal helpen om de ketel op opentherm aan te sturen, maar vaillant geeft aan dat ondanks aan/uit of opentherm, de ketel alsnog op aanvoer/retour zal gaan moduleren. Dus icm vloervewarming zal ik alsnog onzetten laag aanvoertemperatuur hebben
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de ketel toch met een hogere aanvoertemperatuur gaat stoken? Oftewel, hoe krijg ik de retour van mijn CV-ketel hoger?
Kan het modulerende gedrag van de Vaillant overrulen door met een buitentemp voeler te gaan werken?
