Vaillant EcoTec Plus Comfort Mode werkt niet

Mijn Vaillant EcoTec Plus ketel levert warmte en warmwater. Maar de Comfortmode waarbij warmwater in de wisselaar warm wordt gehouden werkt niet.
Vanwege de grote afstanden in huis is er een warm water retour leiding vanaf het verste punt in huis terug naar de koud water aansluiting op de ketel.
Met een Wilo circulatie pompje kan het warme water gecirculeerd worden alvorens warm water te tappen. Je hebt dan vrijwel direct warm water op het verste tappunt en hoeft geen emmer koud water weg te laten stromen.

Dit systeem werkte uitstekend met mijn Nefit ketel met daarbij een indirect gestookte boiler. Bij de recent geinstalleerde Vaillant ketel krijg ik wel warm water als ik een van de tappunten open, maar wordt de warm water productie niet gestart bij het starten van de circulatiepomp. Dat betekent nog steeds veel koud water weggooien voor ik warm water kan tappen.

De ketel heeft een comfort modus, geeft ook letter C in de display. Maar deze werkt niet, want dan zou ook het circulerend water warm worden.
De ketel geeft geen enkele fout aan.
Waarom start de warmwatrer productie wel met het openen van een kraan, maar niet met het starten van de circulatie?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Klopt.
    Maar je hebt geen stroming door je wisselaar.
    Had je dat wel, dan brande de ketel constant voor warm water en had je geen verwarming.
     
    Dat wordt met de nieuw geinstalleerde ketel nog een hele klus om het legionellaproof te maken.
    Zoals het nu is aangelegd is het niet goed, met een pomp met recirculatie leiding.
    Beide moeten worden afgekoppeld en verwijdert uit het water circuit.

    Vr Gr
     
    Het warmwatercirculatie systeem heeft met de vorige Nefit ketel met daaraan gekoppelde boiler bijna 30 jaar goed gewerkt. De warmwatercirculatie wordt alleen gestart als er warmwater vraag is. Zoals voor de afwas en voor het douchen. Als dit niet werkt, moeten we een emmer water weggooien voordat het warme water arriveert.
    Omdat een warmtepomp de basis verwarming verzorgt, is de ketel er voor warmwater en als aanvulling bij lage buiten temperaturen.
    Ik wil het Vaillant comfort systeem aan en uit kunnen zetten. Zonder water circulatie zorgt de ketel er voor dat de waterwarmtewisselaar op 60 graden blijft. Met water circulatie wordt de hele warmwater leiding warm en hebben we op de tappunten direct warmwater.
    Het Comfort systeem zou de wisselaar met of zonder warmwaterverbruik op 60 graden houden, dat betekent dat alleen de temperatuur in de wisselaar bepalend zou moeten zijn.
    Wat moet er gebeuren om het Comfort syteem weer werkend te krijgen. Er is geen enkele fout melding.
    Doordat het water steeds tot 60 graden wordt verwarmd is er geen legionella risico.
     

    Bijlagen

    de nefit werkte met een boiler waarbij een externe tapwaterpomp de circulatie door de warmwaterleiding verzorgde en het deels afgekoelde retourwater weer in de boiler liet stromen, de boiler werd indirect verwarmt met cv water.
    Uw nieuwe ketel werkt dmv een platenwisselaar met hiervoor een tapsensor die de waterflow vanuit de koudwater leiding meet en hierop de ketel inschakelt voor ww bedrijf, waarschijnlijk is de circulatieleiding nu afgedopt of aangesloten op de uitgaande warmwaterleiding.
    Als deze op de koudwaterinlaat zou zijn aangesloten zou het toestel alleen maar in tapwaterbedrijf branden zolang de circulatiepomp loopt en geen cv warmte meer kunnen leveren.
     
    Vandaar de vraag voor de foto, kennen we meekijken wat er mis gaat.
    Een circulatie op een doorstroom toestel dient anders gemaakt te worden als een circulatieleiding op een boiler.
     