Je zult eens moeten kijken wat de rest doet.
Brandde ketel al die tijd ook nog?
Anders kan het zijn dat
1 de ventilator defect is
2 je branderautomaat defect is.
 
Kan zijn dat je turbomoduul defect is [ventilatorprint].
Vaillant nummer 13-0343.

Vaak branden de relais in en kan dit verschijnsel veroorzaken.
De ventilator zelf is zeker niet defect,deze is alleen maar 230v wisselspanning aan/uit gestuurd. Door,jawel het turbomoduul.
 
Mijn excuses, ik had heel even de verkeerde ketel voor mijn geest gehaald.
Als het de so 28 is kan het ook nog de blackbox op de achterzijde van de ketel zijn.
Er zit geen rookgassensor in.
En hoe kwam je aan die printen?
Duur grapje als je die hebt gekocht?
 
En welke zekerheid had je dat die kast nog ok was?
Dat spul wordt natuurlijk niet voor niets vervangen!

Black box zit achter op het toestel. Kijk maar eens zit ook een print in.
Steek niet tE veel geld meer in dat oude toestel.
 
Hoe zeker ben je er van dat je de JUISTE printen gekocht hebt?
De So-28 heeft een afwijkende print erin zitten....als e toch nog de originele
printen hebt liggen, zet die er eerst maar weer eens terug in, en kijk dan
wat hij dan doet......
 