Goedemiddag,
Even een lang verhaal, maar wil het even zo uitgebreid beschrijven om alles op een rijtje te zetten (en evt. dingen uit te kunnen sluiten). Samenvatting staat onderaan
Wij wonen nu ongeveer 2 jaar in ons huis, en de CV-ketel staat op zolder. Een aantal weken geleden hoorden we een hard bonkend geluid door de leidingen, afkomstig van de CV-ketel. Ook hadden we toen 1 keer bij het douchen een mix van warm en koud water (ongeveer rond dezelfde tijd als het gebonk). Dit was overigens na een reset van de ketel verholpen.
We hebben een monteur gebeld die kwam kijken. Hij gaf aan dat de condensbak(pakking) lek was, en dat er al jaren geen onderhoud aan de ketel was geweest. We hebben toen een onderhoudsbeurt ingepland. Bij deze onderhoudsbeurt heeft deze monteur de pakking vervangen, en verder de ketel een onderhoudsbeurt gegeven (reiniging).
Op zolder, vlakbij de ketel, zat een radiator (geplaatst door de vorige bewoner), waar geen verwarmingsknop op zat. Deze radiator stond dus constant aan. Nogal zonde. De monteur heeft bij de onderhoudsbeurt gelijk een knop op die radiator gezet, en we hebben de radiator uitgezet.
Nadat de monteur vertrokken was (ongeveer 2 uur later), begon het gebonk door de leidingen weer, maar deze keer zo'n beetje non stop. Monteur gebeld die gelijk even terugkwam, en zei dat er waarschijnlijk een sensor beetje losgeraakt was. Hij heeft de sensor vastgezet, de ketel gereset, en toen leek het in orde. Die avond ook geen gebonk meer, echter is vrij snel nadat de monteur weg was, de ketel ook op slaapstand gegaan.
De volgende ochtend om 6 uur bij het aanspringen van de ketel, begon het gebonk echter weer. Weer de monteur gebeld. Die zei dat ik even de radiator op zolder (waar zojuist die knop tussen gezet was) moest openzetten. Toen ik dat deed, verdween het gebonk vrijwel direct. De monteur zei dat het dan waarschijnlijk een defecte circulatiepomp betreft, omdat die pomp nu harder moet werken om de radiatoren beneden te bereiken. Eerst kon de ketel zijn warmte makkelijk kwijt in die radiator die open stond op zolder. Nu moet het helemaal naar beneden, en dat zou de pomp kennelijk niet meer goed aankunnen.
Afgesproken dat hij na het weekend langs zou komen (belde op woensdag, maar die week ging niet meer lukken). Wij zijn zelf vanaf woensdag weggeweest, dus hebben niks meer kunnen checken, maar toen we zaterdagavond thuiskwamen, was het hele huis koud en de verwarming niet aan, terwijl dit wel zou moeten. De verwarming opgestookt, maar de radiatoren kwamen maar heel langzaam een beetje op warmte. Zondag werd het ook maar half warm in het huis, en toen ontdekte ik dat de CV-ketel steeds schommelde tussen stand 5 (warmtevraag) en stand 6 (temperatuur bereikt). Ook was de thermostaat (die aan de ketel gekoppeld zit) van slag. Gaf 'vertrekken' aan terwijl hij op zondag gewoon normaal aan moet zijn en reageerde niet op temperatuursinstellingen. In het display stond ook constant een kraantje wat 'ketel bezig met verwarmen van het tapwater' zou betekenen.
Gister is de monteur langsgekomen en heeft de circulatiepomp vervangen. Ik vertelde dat hij steeds op stand 5 springt. Dit zag hij inderdaad ook gebeuren. Hij vroeg of er niks aan stond. Gecheckt; stond niks aan. Geen vaatwasser, wasmachine, geen kraan die nog een beetje druppelde; niks. De monteur zegt dat dit dat betekent dat er een lek in de warmwaterleiding zit. Want ondanks dat er geen warm water gevraagd wordt ergens, de ketel toch ergens warm water heen stuurt. Moet dus wel een lek in de leiding zijn ergens. We hebben samen wat dingen bekeken (leidingen onder de keuken, en bij de badkamer etc), maar geen lek kunnen vinden. Hij zegt dat ik een bedrijf kan laten komen die gas in de leiding spuit; en met sensors het lek kan vinden. Overigens hoorde ik, vanmorgen vlak voordat ik naar m'n werk ging, ineens het bekende gebonk weer! Iets wat verholpen zou moeten zijn met de nieuwe circulatiepomp. :|
Ik wil best de leidingen laten checken (hoewel dit na alle onderdelen en onderhoud weer honderden Euro's zal kosten), maar het zit me toch niet helemaal lekker. We hebben nooit problemen gehad verder, en er is ook nergens een iets van een lekkage merkbaar. Natuurlijk kan een lekkage altijd gebeuren, maar ik vind het net iets te toevallig dat nadat er met de ketel gerommeld is, er ineens zogenaamd een lek zou zijn. Ik heb op zich wel het idee dat de monteur oprecht is, maargoed een gerenommeerd arts kan er ook wel eens naast zitten.
Ik wil eigenlijk sowieso een ander bedrijf inschakelen voor een 'second opinion', en ik wil vanavond even checken op de meterstand of deze verspringt terwijl er geen kranen e.d. open staan. Maar ik dacht ik post het toch ook even hier; wellicht heeft iemand hier nog een idee of een dergelijk probleem gehad ooit. Bedankt alvast in ieder geval! :)
Samenvatting
Hard bonkend geluid afkomstig van ketel. Monteur heeft condensbak en circulatiepomp vervangen. Bonkend geluid nog steeds aanwezig. Ketel springt na dit onderhoud steeds op stand 5 'warmwatervraag' terwijl er geen warm water gevraagd wordt. Omdat ketel op stand 5 springt, wordt het huis matig verwarmd. Monteur zegt lek in de warmwaterleiding ergens. Vertrouw dit echter niet helemaal..
Even een lang verhaal, maar wil het even zo uitgebreid beschrijven om alles op een rijtje te zetten (en evt. dingen uit te kunnen sluiten). Samenvatting staat onderaan

Wij wonen nu ongeveer 2 jaar in ons huis, en de CV-ketel staat op zolder. Een aantal weken geleden hoorden we een hard bonkend geluid door de leidingen, afkomstig van de CV-ketel. Ook hadden we toen 1 keer bij het douchen een mix van warm en koud water (ongeveer rond dezelfde tijd als het gebonk). Dit was overigens na een reset van de ketel verholpen.
We hebben een monteur gebeld die kwam kijken. Hij gaf aan dat de condensbak(pakking) lek was, en dat er al jaren geen onderhoud aan de ketel was geweest. We hebben toen een onderhoudsbeurt ingepland. Bij deze onderhoudsbeurt heeft deze monteur de pakking vervangen, en verder de ketel een onderhoudsbeurt gegeven (reiniging).
Op zolder, vlakbij de ketel, zat een radiator (geplaatst door de vorige bewoner), waar geen verwarmingsknop op zat. Deze radiator stond dus constant aan. Nogal zonde. De monteur heeft bij de onderhoudsbeurt gelijk een knop op die radiator gezet, en we hebben de radiator uitgezet.
Nadat de monteur vertrokken was (ongeveer 2 uur later), begon het gebonk door de leidingen weer, maar deze keer zo'n beetje non stop. Monteur gebeld die gelijk even terugkwam, en zei dat er waarschijnlijk een sensor beetje losgeraakt was. Hij heeft de sensor vastgezet, de ketel gereset, en toen leek het in orde. Die avond ook geen gebonk meer, echter is vrij snel nadat de monteur weg was, de ketel ook op slaapstand gegaan.
De volgende ochtend om 6 uur bij het aanspringen van de ketel, begon het gebonk echter weer. Weer de monteur gebeld. Die zei dat ik even de radiator op zolder (waar zojuist die knop tussen gezet was) moest openzetten. Toen ik dat deed, verdween het gebonk vrijwel direct. De monteur zei dat het dan waarschijnlijk een defecte circulatiepomp betreft, omdat die pomp nu harder moet werken om de radiatoren beneden te bereiken. Eerst kon de ketel zijn warmte makkelijk kwijt in die radiator die open stond op zolder. Nu moet het helemaal naar beneden, en dat zou de pomp kennelijk niet meer goed aankunnen.
Afgesproken dat hij na het weekend langs zou komen (belde op woensdag, maar die week ging niet meer lukken). Wij zijn zelf vanaf woensdag weggeweest, dus hebben niks meer kunnen checken, maar toen we zaterdagavond thuiskwamen, was het hele huis koud en de verwarming niet aan, terwijl dit wel zou moeten. De verwarming opgestookt, maar de radiatoren kwamen maar heel langzaam een beetje op warmte. Zondag werd het ook maar half warm in het huis, en toen ontdekte ik dat de CV-ketel steeds schommelde tussen stand 5 (warmtevraag) en stand 6 (temperatuur bereikt). Ook was de thermostaat (die aan de ketel gekoppeld zit) van slag. Gaf 'vertrekken' aan terwijl hij op zondag gewoon normaal aan moet zijn en reageerde niet op temperatuursinstellingen. In het display stond ook constant een kraantje wat 'ketel bezig met verwarmen van het tapwater' zou betekenen.
Gister is de monteur langsgekomen en heeft de circulatiepomp vervangen. Ik vertelde dat hij steeds op stand 5 springt. Dit zag hij inderdaad ook gebeuren. Hij vroeg of er niks aan stond. Gecheckt; stond niks aan. Geen vaatwasser, wasmachine, geen kraan die nog een beetje druppelde; niks. De monteur zegt dat dit dat betekent dat er een lek in de warmwaterleiding zit. Want ondanks dat er geen warm water gevraagd wordt ergens, de ketel toch ergens warm water heen stuurt. Moet dus wel een lek in de leiding zijn ergens. We hebben samen wat dingen bekeken (leidingen onder de keuken, en bij de badkamer etc), maar geen lek kunnen vinden. Hij zegt dat ik een bedrijf kan laten komen die gas in de leiding spuit; en met sensors het lek kan vinden. Overigens hoorde ik, vanmorgen vlak voordat ik naar m'n werk ging, ineens het bekende gebonk weer! Iets wat verholpen zou moeten zijn met de nieuwe circulatiepomp. :|
Ik wil best de leidingen laten checken (hoewel dit na alle onderdelen en onderhoud weer honderden Euro's zal kosten), maar het zit me toch niet helemaal lekker. We hebben nooit problemen gehad verder, en er is ook nergens een iets van een lekkage merkbaar. Natuurlijk kan een lekkage altijd gebeuren, maar ik vind het net iets te toevallig dat nadat er met de ketel gerommeld is, er ineens zogenaamd een lek zou zijn. Ik heb op zich wel het idee dat de monteur oprecht is, maargoed een gerenommeerd arts kan er ook wel eens naast zitten.

Ik wil eigenlijk sowieso een ander bedrijf inschakelen voor een 'second opinion', en ik wil vanavond even checken op de meterstand of deze verspringt terwijl er geen kranen e.d. open staan. Maar ik dacht ik post het toch ook even hier; wellicht heeft iemand hier nog een idee of een dergelijk probleem gehad ooit. Bedankt alvast in ieder geval! :)
Samenvatting
Hard bonkend geluid afkomstig van ketel. Monteur heeft condensbak en circulatiepomp vervangen. Bonkend geluid nog steeds aanwezig. Ketel springt na dit onderhoud steeds op stand 5 'warmwatervraag' terwijl er geen warm water gevraagd wordt. Omdat ketel op stand 5 springt, wordt het huis matig verwarmd. Monteur zegt lek in de warmwaterleiding ergens. Vertrouw dit echter niet helemaal..