Vaillant cv ketel elke week water bijvullen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn zoon heeft een vaillant cv ketel VHR NL 18-22C en moet elke week water bijvullen omdat de druk zakt van 2 naar 1 bar.
Heb al het expansievat vervangen maar helpt niet.
Ik heb het idee dat er waterverlies optreedt in het branderhuis en daar verdampt. Zie namelijk nergens lekkage en cv wordt hoofdzakelijk gebruikt voor warmwater.
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja is dat te herstellen?

bvd Sir Piet.
 
Overstort ook vervangen ?

Dan
Gaskraan uit.
Ketel uit stopcontact halen

Druk op 2 bar zetten
Syphon aansluiting uit de afvoer halen en een emmer er onder zetten.
Loopt deze vol dan lekt idd de wisselaar.

Advies dan toestel vervangen.
Wisselaar is prijzig en gezien de leeftijd dan niet meer de moeite waard.
Ligt rond de 500€
 
Bedoelde idd overstort.
Nee ketel niet meer aan zetten
Gewoon een nachtje uit.
Als er dan morgen ochtend water in de emmer zit is de wisselaar lek.
Gebeurt nog wel eens met die toestellen.

Hoe oud is de ketel?
 
Kijk eens naar het serie nummer.
Schrijf dat hier op dan weten we het.
Maar ik denk dat hij ouder is.

Nee als hij lek is dan is de enige oplossing vervangen.
 
Afhankelijk van de ouderdom van die grafiet pakking kan dat wel.
Maar het beste is gewoon vervangen idd.

Maar zet de emmer er onder dat geeft absoluut uitsluitsel als de ketel uit staat en hij lkt dan hoef je hem niet eens meer open te maken.
 
Ga zeker eerst het emmer advies doen. Pakking is van oct 2012 dus vrij jong.
In ieder geval bedankt voor je deskundig advies, je hebt me prima geholpen.