Vaiilant Mag badgeiser , 2 probleempjes,:

1) thermokoppel is niet goed meer, om hem te kunnen vervanhgen moet ik de waakvlam voeler uit zijn bevestiging zien te krijgen zit niet gescroefd o.i.d. er zit een soort pinnetje in een gleuf ernaast geschoven, ik vermoedt dat die eruit moet ; hoe krijg ik die los zonder iets te slopen (zit nogal vast).

2) er condenseert veel water in mijn rookgasafvoer dat langs mijn geiser naar beneden druppelt , uitkomend precies bij de waakvklam en de electr. ontsteking die het dan uiteraard niet doet (en ook oxideert) condens is van de binnen dan wel buitenlucht NIET van het rookgas want hij is helemaal niet in bedrijf op dit moment! Ik heb al isolatie aangebvracht tegen onderkant kapje van de pijp buiten maar dit helpt niet (genoeg)...
 
martin,voor de thermokoppel moet je dat borgveertje wegtrekken,en de thermokoppel eruit trekken...

en wat betreft je rookgas.....ie hij wel bovendaks dubbelwandig,of hebben ze hem extra verlengt met een standaard pijp (enkelwandig)en isolatie aan de binnenkant van een rookgaskapje moet je eraf halen,als het warm wordt valt het dadelijk in de geiser!!!!


gr.Ben
 
Heb de isolate weggehaald , ... en nee hij is niet dubbelwandig, stom had ik allebei zelf wel kunnen bedenken..

Bedankt Ben!
 