Hoi Allemaal, hopelijk kan iemand hier goed advies geven.
Wij hebben een nieuwbouwhuis en al sinds het begin merken wij aan de lampen dat deze af en toe knipperen.
Na alles getest te hebben lijkt de vaatwasser de boosdoener. Als deze aanstaat en veel stroomt vraagt reageren andere groepen daarop, met een gevolg de lampen knipperen.
De vaatwasser zit op een aparte groep. Maar toch stoort deze op de verlichting en apparaten aangesloten op stopcontacten in de woonkamer. Bijv het scherm van onze koffie automaat begint te knipperen als de vaatwasser aan staat.
Wat is nu beste route om te volgen. Moet de installateur van de vaatwasser de aansluiting nakijken of moet de bouwer de groep nakijken in de meterkast?
hoor graag jullie advies wil namelijk voorkomen dat de mensen naar elkaar gaan wijzen.
Wij hebben een nieuwbouwhuis en al sinds het begin merken wij aan de lampen dat deze af en toe knipperen.
Na alles getest te hebben lijkt de vaatwasser de boosdoener. Als deze aanstaat en veel stroomt vraagt reageren andere groepen daarop, met een gevolg de lampen knipperen.
De vaatwasser zit op een aparte groep. Maar toch stoort deze op de verlichting en apparaten aangesloten op stopcontacten in de woonkamer. Bijv het scherm van onze koffie automaat begint te knipperen als de vaatwasser aan staat.
Wat is nu beste route om te volgen. Moet de installateur van de vaatwasser de aansluiting nakijken of moet de bouwer de groep nakijken in de meterkast?
hoor graag jullie advies wil namelijk voorkomen dat de mensen naar elkaar gaan wijzen.