Hoi,
Ik sta op het punt een nieuwe badkamer aan te leggen.
Nu is de douche ingetekend op een plaats waar op dit moment geen afvoer ligt.
Gezien de geringe hoogte van de ruimte wil/kan ik de vloer niet verhogen.
De afvoer onder de balken leggen in de ondergelegen ruimte is ook geen optie (aansluiting zit hoger en verleggen gaat te veel breekwerk opleveren).
Ik wil daarom een uitsparing maken in de balken, echter ben ik onzeker of ik de draagkracht van de balken daarmee niet zodanig verzwak dat het gevaarlijk wordt.
Het volgende is de situatie:
- Balken: 69x169, HOH ongeveer 60cm, overspanning 230cm (op dragende muur, naastgelegen ruimte overspanning 330).
- Afvoer 50mm, dus d8 zelf een uitsparing van 52mm.
- Ik moet door 5 balken heen, door afschot zal de eerste balk een uitsparing hebben aan de bovenkant en de laatste een gat ongeveer 3 cm lager.
- Ik kan de positie van de gaten ten opzichte van de oplegging in de muur zelf bepalen, ik meen dat dichter bij de oplegging minder krachten komen dus dat dat beter is. Heb ergens gelezen rond de 40cm van de wand.
- Er komt geen betonvloer op maar xps.
- Er komt geen bad.
Kan dit zomaar? of moet ik b.v.:
- extra balken aanbrengen
- bestaande balkenlaag verstevigen, door bv multiplex over de lengte en/of kruizen tussen de balken
- is het misschien verstandig om de afvoer deels in de vloer te leggen (20mm multiplex + 20mm xps) zodat de uitsparing kleiner wordt in de balken
Ben erg benieuwd naar jullie adviezen, mijn dank is alvast groot!
Gr.,
Jeroen
Ik sta op het punt een nieuwe badkamer aan te leggen.
Nu is de douche ingetekend op een plaats waar op dit moment geen afvoer ligt.
Gezien de geringe hoogte van de ruimte wil/kan ik de vloer niet verhogen.
De afvoer onder de balken leggen in de ondergelegen ruimte is ook geen optie (aansluiting zit hoger en verleggen gaat te veel breekwerk opleveren).
Ik wil daarom een uitsparing maken in de balken, echter ben ik onzeker of ik de draagkracht van de balken daarmee niet zodanig verzwak dat het gevaarlijk wordt.
Het volgende is de situatie:
- Balken: 69x169, HOH ongeveer 60cm, overspanning 230cm (op dragende muur, naastgelegen ruimte overspanning 330).
- Afvoer 50mm, dus d8 zelf een uitsparing van 52mm.
- Ik moet door 5 balken heen, door afschot zal de eerste balk een uitsparing hebben aan de bovenkant en de laatste een gat ongeveer 3 cm lager.
- Ik kan de positie van de gaten ten opzichte van de oplegging in de muur zelf bepalen, ik meen dat dichter bij de oplegging minder krachten komen dus dat dat beter is. Heb ergens gelezen rond de 40cm van de wand.
- Er komt geen betonvloer op maar xps.
- Er komt geen bad.
Kan dit zomaar? of moet ik b.v.:
- extra balken aanbrengen
- bestaande balkenlaag verstevigen, door bv multiplex over de lengte en/of kruizen tussen de balken
- is het misschien verstandig om de afvoer deels in de vloer te leggen (20mm multiplex + 20mm xps) zodat de uitsparing kleiner wordt in de balken
Ben erg benieuwd naar jullie adviezen, mijn dank is alvast groot!
Gr.,
Jeroen