Wij willen na de verbouwing overstappen van houtkachel naar hout-cv kachel. Geen boiler, geen buffervat dus enkel de toevoeging dat de radiatoren worden meeverwarmd door de houtkachel. Voorheen sloeg de ketel niet aan omdat wij de hele dag de houtkachel aan hebben staan en dan wordt het boven wel heel erg koud. Het idee is net op tijd ontstaan: nu liggen de muren nog open om extra voorzieningen te kunnen trekken. Elektra, cv aan- en afvoer zo dicht mogelijk naar de ketel toe, en een water aan- en afvoer voor noodkoeling.
Wat het internet ons verteld en vragen oproept zijn de volgende twee dingen:
1) sluit de cv aansluiting zo dicht mogelijk bij de ketel aan voor optimale werking.
2) de noodkoeling springt aan bij 95 graden Celsius.
Daar ontstonden twee vraagstukken:
1) ik kan me voorstellen dat het ideaal is om met 22mm van de kachel helemaal naar de ketel te gaan. In ons geval betekent dit een afstand van bijna 15 meter te overbruggen. Is het dan nog steeds raadzaam, of (véél makkelijker), kan ik hem op de 22mm aansluiten die over het plafond loopt boven de kachel? Die buis heeft dus al 15 meter afgelegd, gaat daarna nog 4 meter door met daarop 2 radiatoren. Tussen de ketel en de mogelijke plaats van aftakking zouden twee grote en twee kleine radiatoren zitten, waar het hete water dus niet als eerst doorheen gaat.
2) als ik het advies krijg om richting de ketel te gaan zou ik dit graag met kunststof meerlagenbuis doen. Ik zit met een groot aantal bochten die met staal wel heel secuur zouden moeten worden gemaakt, heb geen buigijzer voor 22, en probeer een enorm aantal knietjes in een afgetimmerd plafond te vermijden. Als ik kijk naar uponor unipipe zie ik dat de piektemperatuur Max 95 graden is, en 70 continue. Volgens de leverancier van de kachel koelt het water snel genoeg af maar voor mijn gevoel zal 25 graden koeling langer duren, vooral op moment dat alle radiatoren lekker warm zijn. Ik heb geen idee of 95 graden uitgaand haalbaar is of echt alleen gebeurt als je de kachel over zijn toeren jaagt.
Zijn er ervaringsdeskundigen die me opheldering kunnen geven over enerzijds de watertemperatuur van zo’n kachel, de plek van aansluiten op het cv systeem en anderzijds de specificaties van die meerlagenbuizen?
Wat het internet ons verteld en vragen oproept zijn de volgende twee dingen:
1) sluit de cv aansluiting zo dicht mogelijk bij de ketel aan voor optimale werking.
2) de noodkoeling springt aan bij 95 graden Celsius.
Daar ontstonden twee vraagstukken:
1) ik kan me voorstellen dat het ideaal is om met 22mm van de kachel helemaal naar de ketel te gaan. In ons geval betekent dit een afstand van bijna 15 meter te overbruggen. Is het dan nog steeds raadzaam, of (véél makkelijker), kan ik hem op de 22mm aansluiten die over het plafond loopt boven de kachel? Die buis heeft dus al 15 meter afgelegd, gaat daarna nog 4 meter door met daarop 2 radiatoren. Tussen de ketel en de mogelijke plaats van aftakking zouden twee grote en twee kleine radiatoren zitten, waar het hete water dus niet als eerst doorheen gaat.
2) als ik het advies krijg om richting de ketel te gaan zou ik dit graag met kunststof meerlagenbuis doen. Ik zit met een groot aantal bochten die met staal wel heel secuur zouden moeten worden gemaakt, heb geen buigijzer voor 22, en probeer een enorm aantal knietjes in een afgetimmerd plafond te vermijden. Als ik kijk naar uponor unipipe zie ik dat de piektemperatuur Max 95 graden is, en 70 continue. Volgens de leverancier van de kachel koelt het water snel genoeg af maar voor mijn gevoel zal 25 graden koeling langer duren, vooral op moment dat alle radiatoren lekker warm zijn. Ik heb geen idee of 95 graden uitgaand haalbaar is of echt alleen gebeurt als je de kachel over zijn toeren jaagt.
Zijn er ervaringsdeskundigen die me opheldering kunnen geven over enerzijds de watertemperatuur van zo’n kachel, de plek van aansluiten op het cv systeem en anderzijds de specificaties van die meerlagenbuizen?