Goede dag een vraagje. Er is hier op deze plek een kookgroep aangelegd door de woningbouw omdat men van het gas af moet met koken.
Nu is men aan het oriënteren welke inductie plaat er geplaatst kan worden. Er zit een perilex dus ik ging er vanuit dat er 2 aparte fase aangesloten zou zijn. Nu haal ik net de groepenkast los en zie dit. Zover ik weet mag je je dit niet op deze manier aansluiten toch of heb ik dat mis want nu haal je 2x16A uit een enkele fase plus overige in de woning ook op die fase zit. Kan iemand dit bevestigen voor mij of zit ik er naast?
Nu is men aan het oriënteren welke inductie plaat er geplaatst kan worden. Er zit een perilex dus ik ging er vanuit dat er 2 aparte fase aangesloten zou zijn. Nu haal ik net de groepenkast los en zie dit. Zover ik weet mag je je dit niet op deze manier aansluiten toch of heb ik dat mis want nu haal je 2x16A uit een enkele fase plus overige in de woning ook op die fase zit. Kan iemand dit bevestigen voor mij of zit ik er naast?