Twee onderverdelers aan een kabel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Voor een project heb ik installatiebedrijven gevraagd offertes uit te brengen voor twee onderverdeelkasten. Vanwege de afstand vanaf de hoofdaansluiting is het praktisch om slechts 1 kabel te trekken vanaf hoofdaansluiting naar kast 1 en dan vanaf kast 1 verder naar kast 2:

* De aansluiting die vanaf de hoofdaansluiting komt, wordt daar afgezekerd met 100A smeltpatroon + 160A schakelaar
* Er volgt een 5x50mm2 kabel van ongeveer 50 meter naar kast 1
* Er volgt een 5x50mm2 kabel van ongeveer 10 meter van kast 1 naar kast 2
* In beide kasten zit een 160A hoofdschakelaar voordat deze naar de groepen gaan.

De vraag:

- Installateur A splitst nu de kabel VOOR de hoofdschakelaar van kast 1 en trekt deze door naar kast 2
- Installateur B splitst de kabel ACHTER de hoofdschakelaar van kast 1, een door naar de groepenkast en een door naar kast 2
- Installateur C splitst de kabel ACHTER de hoofdschakelaar van kast 1 maar plaatst daar opnieuw een smeltpatroon + schakelaar om van daaruit naar kast 2 te gaan

Wat installateur A doet lijkt me het meest eenvoudig.

Installateur B geeft aan dat extra smeltpatronen niet nodig zijn omdat de kabels tussen hoofdinstallatie en kast 1 en van kast 1 naar kast 2 allemaal even dik zullen worden uitgevoerd, maar als kast 1 wordt uitgeschakeld gaat kast 2 mee uit.

Installateur C ziet de verdeelkast achter de verdeelkast ook weer als onderverdeling en zekert de afgaande kabel naar kast 2 in kast 1 dus opnieuw af met een lagere waarde.

Het maakt voor ons gebruik niet uit of als kast 1 stroomloos wordt gemaakt dan kast 2 ook stroomloos wordt. De oplossing van installateur C is onhandig omdat kast 2 daarmee veel minder vermogen ter beschikking krijgt. Het is bovendien een stuk duurder want een Eaton Halyester Schakelveilighedenkast (SRH160/4 1863895) is al gauw 500+ Euro.

Hoe moet het? Of hoe mag het? Heeft een van de installateurs gelijk of moet het alsnog anders?

Hieronder (onhandig klein, 600px is wel erg mager Klusidee!) schematisch weergegeven:

127013_ina_2.jpg

127013_inb_2.jpg

127013_inc_1.jpg
 
Idd. vragen over aanleg door installateurs worden hier niet beantwoord, zie de forumregels.
Vertrouwen op de installateurs is beter voor uw gemoedsrust. :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via