Twee dimmers in wisselschakeling

Als je de aders merkt met een stukje tape dan kun je het gewoon een voor een doen.
Ik pak één lang stuk en verplaats dat dan steeds.
Wil je nog wel voor de zekerheid zeggen waar ik dan moet meten? De draad moet natuurlijk wel ergens vast zitten..


Met CV bedoel ik de radiatoren die haast in elke ruimte bij een CV aanwezig zijn.
Snap ik.. Maar juist hier is de dichtstbijzijnde radiator al snel een aantal meter weg.
 
Even hoor.. Stel.. In de bijgevoegde afbeelding is de gele lijn de verlenging.. Die maak ik vast aan een draad op zolder, dan zet ik de rode meetpen tegen dát uiteinde. En de zwarte meetpen tegen 't uiteinde van een van de zwarte draden beneden?
Ik probeer het een beetje te visualiseren..
1000001915.png
 
Ja en dat doe je voor alle zwarte draden, die je in die doos hebt zitten totdat de meter aangeeft dat het een weerstand heeft die naderend is naar nul ohm, of dat de meter piept, als het die voorziening heeft.
 
Nee je moet alle draadlopen in kaart brengen om een goed schema te kunnen maken wat zal matchen met de tekening van de dimmer.
Iedere draad heeft een begin en een einde en dat moet je zeker weten
Dus 3 draden in kaart brengen.
 
In kaart brengen snap ik..
Maar hoe kom ik er achter dan wat de schakeldraad is die naar de lamp gaat. Er zal toch uiteindelijk bij een draad géén piep zijn.. Of wat ook maar.. Zodat ik voor elkaar krijg dat:

Zolder: Bruin op de rechter L. De ene zwarte draad op de linker L en de andere op het rechter golfje.


Beneden: De zwarte draad die naar de lamp gaat op het linker golfje. Van de zwarte draden die van zolder komen de ene op het rechter golfje, de andere op het linker L.
 
Ik snap er niks van. Ik heb alle zwarte draden gemeten.
Netjes gemerkt. Draad 1 beneden geeft met multimeter contact als ik 'm met fitting probeerde.
Draad 2 beneden met één van de draden boven. Die heb ik ook 2 gemerkt.
Zelfde met draad 3

Nu volgens schema aangesloten.
Bruin in rechter L
3 in linker L 3, beneden in linker L
2 in linker sinus, beneden in rechter sinus
1 beneden in linker sinus, want die gaat naar de lamp

Spanning er weer op.. Lampen gaan aan en blijven aan, wat ik ook doe.
Kan er dan nóg een draad aan de fitting gekoppeld zijn? Dat ie gewoon altijd contact maakt?
 
Het stelschroefje met 0-3 is voor de minimale instelling van de verlichting en in de handleiding staat dat bij een wisselschakeling met meerdere dimmers, die instelling bij allebei hetzelfde moet zijn.

En dimmers omwisselen? Dus die nu beneden zit, boven aansluiten en andersom.
 
Laatst bewerkt:
Ik zou even twee goedkope wisselschakelaars kopen en kijken of je daarmee een werkende wisselschakeling teweeg kunt brengen. Dan weet je dat je inderdaad alle draden correct heb geïdentificeerd en dat er geen onverwachte doorverbindingen zitten in je bedrading.
Als de wisselschakeling met gewone schakelaars werkt, maar niet met de dimmers die je volgens schema van de fabrikant aansluit, dan kun je concluderen dat de dimmers defect zijn.
 
  • Like
Waarderingen: Lampje45
Het klinkt voor mij alsof de zwarte draden beneden verkeerd zijn.
Als je de draden beneden omwisselt, schakelt de dimmer dan wel aan/uit?
Dit komt namelijk meestal alleen voor als je de spanning en schakel-draad omwisselt.

Ik lees ook dat het een druk/draai dimmer is.
Heb je het asje ook al ingedrukt om deze aan of uit te zetten?
Klinkt logisch, maar komt heel vaak voor dan mensen dit toch vergeten....:hup be::hup:
 
Laatst bewerkt:
Nu volgens schema aangesloten.
Bruin in rechter L
3 in linker L 3, beneden in linker L
2 in linker sinus, beneden in rechter sinus
1 beneden in linker sinus, want die gaat naar de lamp
2024-04-18.png


Het is een goed idee om te zien dat je met schakelaars de schakeling weer goed werkend krijgt.
Want met al het geknutsel ben ik er niet van overtuigd dat er iets niet opgeblazen zou kunnen zijn.
Dus eerst zeker stellen dat je de juiste verbindingen met de draden hebt en dan aansluiten cf het schema. Als het dan nog niet werkt dan is een van de dimmers overleden.
Zitten er trouwens zekeringen in die opgeblazen zouden kunnen zijn?

Maar waarom hou je je niet aan het schema?
 
Laatst bewerkt:
Zal eens kijken of er niet óók een connectie zit tussen de draden boven en de lamp. Dat zou niet moeten, maar 's dat wel zo is, zou dat een reden zijn dat ze sowieso aan gaan. Lijkt me.

Maar waarom hou je je niet aan het schema
Ik heb eerst alles volgens schema aangesloten. Precies zoals in je tekening.
Daarbij gaan de lampen aan en niet meer uit.
Ik kreeg van de leverancier van de dimmer een ander schema dus die heb ik ook geprobeerd.
 
Alles nog een keer gecheckt, ook bij de lampen zelf gekeken of alles goed aangesloten zat.

Nu twee reguliere wisselschakelaars erin gezet. En dat functioneert zoals het moet. Boven aan, maar beneden uit, boven weer aan, enzovoort..
Alleen nu zijn de lampen erg fel.
Eerst maar eens iemand in de buurt vinden die de dimmers kan testen.
 
Je kunt de dimmers toch stuk voor stuk apart van elkaar even testen op een "simpele" schakeling. Dus gewoon 1 dimmer en 1 lamp
Er zijn niet veel dimmers die ook in wisselschakeling kunnen.. Althans, die heb ik niet zo kunnen vinden.

Bij deze dimmer staat
'Let op: Deze dimmer is geschikt om als standalone of in wisselschakeling met meerdere ECO-DIM.11 dimmers te plaatsen. Het is niet mogelijk om aan/uitschakelaars, pulsdrukkers of andere type dimmers in de wisselschakeling te gebruiken. Gebruik dus op alle schakelpunten een ECO-DIM.11.'

Eén dimmer zomaar even vervangen door een reguliere wisselschakelaar zal dus niet echt gaan
 
Nee, maar je kunt wel een meetsnoer maken en een verhuisfitting met een lamp aansluiten.

Neem een snoer met stekker.
Splits de kabel.
De ene ader op de L van de dimmer.
De andere op de lamp.
Het andere contact van de lamp op de sinusuitgang van de dimmer

En kun je de dimmer separaat testen en zeker stellen of hij functioneert.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via