Trekschakelaar badkamer stopcontacten

Badkamer 210x203, uitgerust met trekschakelaar voor wasmachine.
Bouwjaar huis 1976. Groepenkast lijkt nieuwer?

Nu wil ik in plaats van de trekschakelaar een vast opbouw stopcontact plaatsen met randaarde thv de wasmachine (in rood). Volgens mij mag dit omdat alle groepen achter een aardlek zitten én de wasmachine >60cm van de kraan op de wastafel zit. Zone 3 als ik het goed begrijp.

Is dit correct? Kan ik een stopcontact plaatsen?

screenshot-431[1].png


WhatsApp Image 2025-03-19 at 21.38.21 (1).jpeg
 
De badkamerzones zijn niet van toepassing op wastafelkranen, tenzij deze binnen de zone van de douche of bad vallen.

Hoe is de douche uitgevoerd? Met een scherm/deur of inloop (en dus open ten opzichte van de badkamer)?
 
Zone 3 bestaat niet, maar dat is/bedoel je dan de veilige zone, toch?

Zone 2 is tot en met 60cm rond een stromende douche kraan bijvoorbeeld, daar kom je op de beoogde wasmachine aansluiting al niet eens bij. Als het achter een gesloten douchecabine is, al helemaal niet.
Dus geen probleem.
 
Ook dat is niet waar.

Zone 0 (nul) is echt in het bad of een douchebak

Zone 1 is de ruimte direct boven het bad of douchebak tot een hoogte van 225cm boven de vloer (huidige norm)

Zone 2 is dan nog 60cm buiten de douchebak.


Als er geen douchebak is (zoals bij een inloopdouche), is zone 0 (nul) 120cm uit de kraan en tot 10cm hoogte vanaf de vloer
Dan is zone 1 ook 120cm uit de kraan en de resterende hoogte van 10cm tot 225cm vanaf de vloer.
Er is dan verder geen zone 2 zelfs.


In dit geval is het volgens mij ook geen probleem om de schakelaar te vervangen voor een stopcontact.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via