Toilet ventilator: hoe aansluiten?

Ik heb een toiletventilator waar ik een timer-schakelaar aan toe wil voegen zodat de ventilator gaat draaien als het licht aangaat en dan 3 minuten blijft draaien.
De bedoeling is uiteraard dat de ventilator ook blijft draaien als het licht binnen die drie minuten uitgedaan wordt.

Hieronder een overzicht van timer-schakelaar, ventilator en aansluitingen:

Scherm­afbeelding 2024-10-23 om 14.32.19.png


Links hoe volgens de fabrikant van de timer-schakelaar, de aansluitingen gemaakt moeten worden.
Rechts hoe ik dacht de aansluitingen te moeten maken.

Met aansluiting van de fase/bruine en de nul/blauwe draad, werkt de timer en draait de ventilator 3 minuten.

Vraag
Toen ik dit eenmaal in het plafond wilde installeren, kwam ik erachter dat er naast de fase/bruine en de nul/blauwe draad, ook nog een schakel/ zwarte draad uit het plafond komt. Ja, logisch natuurlijk, want hierop zou hij aan moeten gaan. Wat ik alleen niet begrijp is waar ik de schakel/zwarte draad op moet aansluiten. Immers de de fabrikant geeft aan dat de input op de connector met 2 aansluitpunten komt (L & N). En dat de connector met 3 aansluitingen voor output is, en dat ik hierop L1 en N1 gebruik naar bed ventilator toe.

Kortom, waar sluit ik de schakel/zwarte draad op aan?
Of moet ik een andere timer-schakelaar gebruiken?
 
Volgens mij heb je een automatisch uitschakelende regeling gekocht, en dat heb je juist niet nodig.

Deze regeling werkt als volgt:
Je zet spanning op de ingang
Op de uitgang komt ook direct spanning
Na de ingestelde tijd gaat de spanning op de uitgang uit, terwijl er nog spanning op de ingang staat
Als je de spanning op de ingang weghaalt, dan zal de uitgang ook spanningsloos worden

Met de huidige bedrading is het onmogelijk om dit te laten werken.
 
Dankjewel @Ronny!
Dan klopt mijn aanname in ieder geval.

Dan moet ik dus op zoek naar een andere timer-schakelaar.
Hoe heet het soort timer-schakelaars wat ik nodig heb?
(Misschien ken je een voorbeeld?)
 
Op de manier zoals je hem aansluit zal hij eenmalig uitschakelen na 3 minuten en daarna nooit meer.
Als voeding moet je blauw en zwart aansluiten en zal ongeacht of je jouw klus gedaan hebt het licht na 3 minuten uitgaan.
Dus dit werkt niet zoals je gedacht had.
 
Je moet een nalooptimer hebben.

Je hebt jezelf al eerder eigenwijs genoemd, op dit gebied, waarom blijf je dan vragen als je toch je eigen plan trekt?
 
Laatst bewerkt:
Een naloop timer met 5 aansluitingen:

Fase (L)
Nul (N)
Ingang voor schakeldraad lamp
Geschakelde uitgang L
Uitgang N (of gezamenlijke N)
 
Dank @Ronny & @Lampje45 !

Zou dit de juiste nalooptimer kunnen zijn?
In het aansluitschema zijn 4 connectoren zichtbaar, maar 1 wordt er gedeeld.

Het artikel heet: "AC100V-220V verstelbare timer stuurrelais module turn-off vertraging. Schakelaar voor ventilator"

Met deze beschrijving:
Dit is een timer relaismodule met power-off delay, speciaal voor vertraging van koelventilator, uitlaatventilator, enz.
Functie: Zet de output aan wanneer er een signaal is, en zet de output uit nadat het signaal verdwijnt.


Foto en aansluitingen module:
Schermafbeelding 2024-10-23 om 16.10.09.png
 
  • Like
Waarderingen: Jackd
Deze module is geschikt, de vertaling is alleen wat ongelukkig.
De specificaties:
Model: QF-RD21F

* Function: Turn on the output when there is a signal, and turn off the output after a delay after the signal disappears

* Voltage: 100V-220V AC mains

* Power consumption: <1.0W standby power consumption

* Time range: (4 files, selected by switch)

1. 1 gear: range 0.2 seconds to 30 seconds, accuracy: 0.1 seconds

2. Second gear: range 0.2 seconds-300 seconds (5 minutes), accuracy: 0.3 seconds

3. Third gear: range 0.2 seconds-30 minutes, accuracy: 1.8 seconds

4. Fourth gear: range 0.2 seconds-300 minutes (5 hours), accuracy: 18 seconds

* Output: The output voltage is the same as the input voltage, and the maximum power supply capacity is 10A.

* Lifespan: 100,000 actions

* Dimensions: length 88mm * width 36mm * height below 22mm

* Screw hole: center distance 83mm * 31mm, hole diameter 3.2mm

* Matching shell: the shell matches QF-2#, note that only the two screw holes on the long side can be installed.
 
Dank wederom voor de feedback!

Fijn dat ik deze kan gebruiken.
Dus als ik het goed zie, wordt mijn schakel/zwarte draad bij deze module op L2 aangesloten?

Nu ik terugkijk naar mijn oorspronkelijke module (model QF1021 A / B. v1.5a) zie ik dat daar een 'L2/NC' aansluitpunt op zit (zie foto). Is dit niet het punt waar de schakel/zwarte draad op aangesloten kan worden met deze module?


QF1021.jpg
 
Nee, dat is een uitgang van het relais en geen ingang.
De NC is de uitgang waar spanning op staat als tijdsduur is afgelopen
De NO is de uitgang waar spanning op staat als de tijdsduur nog loopt

Geloof ons maar, deze module is niet bruikbaar.
 