Toepassen van rijgklemmen in de meterkast

Ik wil graag wat kWh-meters plaatsen in mijn meterkast op verschillende groepen.

Nu kom ik tot conclusie dat elektradraden met weinig speling zijn uitgevoerd vanaf de groep de elektrapijpen in.

Nu wil ik deze draden verlengen kan ik hiervoor rijgklemmen in de groepenkast toepassen.

Plaatje van wat ik wil obv foto's internet.
91928_Rijgklemmen_meterkast_1.jpg


Nu weet ik niet of rijgklemmen mogen worden toegepast in een groepenkast in woning.
Daarnaast weet ik niet of HLD11 aan mijn bestaande busboardkast te koppelen is.
 
Rijgklemmen zijn inderdaad geen probleem.

Maar als je de kast aanpast zoals je van plan bent dan is de draad toch lang genoeg? De automaten blijven op precies dezelfde plek zitten...
 