Mocht iemand wel eens zitten te stoeien met een Nefit Ecomline Excellent
en dan met name het verhaal modulerende pomp, dan heb ik misschien
iets waar je wat aan kan hebben.
Probleem bij de klant: sinds het plaatsen van deze ketel (2003) ging het
goed, 2006 een aanbouw geplaatst, en vanaf dat moment zitten ze in de
aanbouw (keuken en kantoortje) niet in de warmte.
Andere installateur is een paar keer aan het stoeien geweest, maar niet
opgelost, daarna failliet gegaan....crisis!
Recent erbij geweest voor onderhoud cv, toen doorgevraagd of alles naar
wens was, ...en je hoor, daar kwam dit verhaal naar boven, na alles
bekeken te hebben, de conclusie getrokken dat er een stromingsprobleem
aanwezig is, in de excellent zit dus een modulerende pomp, en deze komt
dus zeldzaam op hoog toeren, alleen de 1e keer na de nachtverlaging.
Iom Nefit te horen gekregen dat als je de kleine stekker van de pomp los
trekt, hij als een aan/uit functioneert, alleen kon hij vanaf de telefoon al
zien dat het een inregel kwestie van de installatie was.
Helaas voor hem werd "spontaan" alle radiatoren goed en snel warm, ook
die het al een aantal jaren amper gedaan hadden, klant blij, echter verkort
je de levensduur hier wel mee, dus wouden de mensen dit zelf kunnen
in en uitschakelen, aangezien wij de klanten niet zelf de mantel eraf laten
halen kwam hier mijn idee/truuk:
Ik heb een lichtschakelaar gepakt, 2 aderig 0.75mm2 draad en 2 knel
connectors, ik heb 1 draad van de stekker doorgeknipt, en daar de
schakelaar in serie tussen gezet, de schakelaar op de muur....en klaar.
Nu kan je dus extern de pomp beïnvloeden.
Misschien hebben jullie er wat aan
en dan met name het verhaal modulerende pomp, dan heb ik misschien
iets waar je wat aan kan hebben.
Probleem bij de klant: sinds het plaatsen van deze ketel (2003) ging het
goed, 2006 een aanbouw geplaatst, en vanaf dat moment zitten ze in de
aanbouw (keuken en kantoortje) niet in de warmte.
Andere installateur is een paar keer aan het stoeien geweest, maar niet
opgelost, daarna failliet gegaan....crisis!
Recent erbij geweest voor onderhoud cv, toen doorgevraagd of alles naar
wens was, ...en je hoor, daar kwam dit verhaal naar boven, na alles
bekeken te hebben, de conclusie getrokken dat er een stromingsprobleem
aanwezig is, in de excellent zit dus een modulerende pomp, en deze komt
dus zeldzaam op hoog toeren, alleen de 1e keer na de nachtverlaging.
Iom Nefit te horen gekregen dat als je de kleine stekker van de pomp los
trekt, hij als een aan/uit functioneert, alleen kon hij vanaf de telefoon al
zien dat het een inregel kwestie van de installatie was.
Helaas voor hem werd "spontaan" alle radiatoren goed en snel warm, ook
die het al een aantal jaren amper gedaan hadden, klant blij, echter verkort
je de levensduur hier wel mee, dus wouden de mensen dit zelf kunnen
in en uitschakelen, aangezien wij de klanten niet zelf de mantel eraf laten
halen kwam hier mijn idee/truuk:
Ik heb een lichtschakelaar gepakt, 2 aderig 0.75mm2 draad en 2 knel
connectors, ik heb 1 draad van de stekker doorgeknipt, en daar de
schakelaar in serie tussen gezet, de schakelaar op de muur....en klaar.
Nu kan je dus extern de pomp beïnvloeden.
Misschien hebben jullie er wat aan