Tikkend geluid/lekkage calenta 28c uit 2013

Hoi,

Sinds gisteren hoor ik uit de driewegklep (motor) een tik komen , dit gebeurt om de +/- 5 seconden
Alsof de motor de driewegklep probeert aan te sturen maar het niet lukt.
Dit blijft zich herhalen totdat ik de stekker van de ketel eruit haal.
Verwarmingsdeel werkt gewoon.


Het is ook ook 2 x voorgekomen dat ik koud water kreeg uit de mengkraan.
Er ligt ook water op de bodemplaat van de ketel, niet veel maar toch
Ook liggen er een paar druppels op het ronde dopje in het midden op het hydroblok rechts

ik vermoedt dat er druppels uit de bovenkant van de driewegklep motor komen, maar ik heb dat nog niet gezien.
Hoe kan ik dit aanpakken?


Groeten,
Mart

4FE077FB-0F13-4709-80F0-65EF92F27C4E.jpeg 873CAE22-4BAB-48E3-94BB-7DC46E8FE934.jpeg 439BBBE7-8C29-428F-86C6-7B8F27C9C625.jpeg
 
Je driewegklep is lek, hierdoor is er water in actuator gekomen.
De driewegklep compleet vervangen is de oplossing.
Kan een lastig klusje zijn, het binnenwerk kan soms erg vastzitten, er is een tooltje voor om deze te verwijderen.
 
  • Like
Waarderingen: Mart
Je driewegklep is lek, hierdoor is er water in actuator gekomen.
De driewegklep compleet vervangen is de oplossing.
Kan een lastig klusje zijn, het binnenwerk kan soms erg vastzitten, er is een tooltje voor om deze te verwijderen.

Bedankt voor het advies,

Ik heb de driewegklep compleet vervangen, mbv de tool.
Hydroblok links was niet lek deze laat ik zitten, maar toch bedankt voor de tip.

Alles werkt weer netjes.
 
  • Like
Waarderingen: Wilibald

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via