Op een 12mm leiding moet je toch de 10l/min kunnen halen, je geeft
aan dat je meer als 10l/min koud water hebt, dus in de aanvoer zou het
theoretisch goed moeten gaan.
Als een thermostaatkraan te weinig l/min aan heet water krijgt, dan kan
die rare dingen gaan doen.
Dus probeer eerst de inlaatcombinatie volledig open te draaien, dat doe
je met de kleine draaiknop (zwart), deze dient volledig open te staan,
meet daarna hoeveel ww je nu krijgt, geen verbetering, dan moet je het
in de cv-ketel zoeken, ik meen dat daar bij het tapspiraal een stelschroef
zit om de l/min te verhogen, deze zou voor jouw toestel zo rond de 7,5 l/min
moeten zijn.
Dus krijg dat eerst goed, daarna pas verder met de kraan testen, als de
basis niet goed is, dan is alles daarna ook fout
Misschien heb je in jouw geval een 2-delige storing....dat moet nu gaan blijken