Thermostaatknop monteren in convectorput (weinig ruimte)

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dag klussers,
Ik wil op een radiator een Heimeier afsluiter plaatsen (zonder de muur weg te breken) (op die afsluiter komt een Danfoss Connect knop)
Hij staat in een convectorput en aan de andere kant van de radiator (aan de andere zijde dan die van de draaiknop) staat de radiator strak tegen de muur in de put dus je kunt hem niet opzij schuiven.
Zoals de knop nu zit, kan daar geen thermostaatknop zitten, dan komt hij tegen de muur aan.
Dus of hij moet omhoog komen te wijzen met zo’n afsluiter:
191_1_3.jpg


Of is het ook een optie om de thermostaatknop op de retourleiding aan te sluiten? Want daar zitten de leidingen zoals jullie op onderstaande foto kunnen zien, allemaal niet zo strak tegen de muur gemonteerd.
191_P1100151_2.jpg


191_P1100152_2.jpg


Alvast bedankt voor jullie reacties. En ik hoop dat jullie hier ideeën over hebben.
 
Thermostaat knop in een put?
gaat niet werken.
moet je een thermostaat knop met afstandsvoeler/bediening voor gebruiken.
door de warmte in de put, zal de knop anders veel te snel dichtlopen.
een met aftsandsbediening zou mijn persoonlijke voorkeur hebben, makkelijk te regelen zonder de put in te hoeven met je armen.
67445_knop3_1.jpg



groeten b
 
De put is niet juist uitgevoerd. Het tussenschot moet aansluiten op een paar mm onder het rooster. Er moeten ook zijschotten aangebracht worden. De radiator is niet geschikt voor opstelling in een put. Je kan dit ook op YouTube zetten hoe het niet moet. Zie het plaatje met de benodigde onderdelen living connect. mvgr Bernhard.
3482_livingconnectput_1.jpg
 
Bernhard, bedankt voor je reactie. De foto vertekend het beeld want het schot komt tot 4mm onder het rooster. Maar het is inderdaad beter voor de luchtstroom om de zijkant van het schot ook dicht te maken.

Nu zit ik nog met 2 onbeantwoorde vragen:
- Zou zo'n soort afsluiter passen?
191_191_1_3_1.jpg


- is het een optie om de thermostaatknop op de retourleiding aan te sluiten?
 
Dennis,
Zoals Boudewijn schrijft een thermoknop in de put kan niet.
Het living connect gebruikt een RS module ( ruimtesensor ) die de temp in de ruimte meet en niet in de put. In de leiding naar de convector moet dan een RF gestuurde afsluiter gemonteerd worden. Deze afsluiter hoeft niet in de put gemonteerd te worden. Je kan ook het systeem 1 nemen, zoals op het plaatje weergegeven. Systeem 1 is duurder dan 2. mvgr Bernhard
 
Een thermostatische afsluiter op de retour kan gaan klapperen als hij dichtgaat. Geen goed idee dus. (Ik weet niet of er afsluiters zijn die speciaal voor de retour geschikt zijn.)

Kun je de radiator niet een stukje opschuiven zodat je wat meer plaats krijgt?

Een thermostatische regelaar in een convectorput werkt inderdaad niet goed. Je hebt dus een afstandsbediening nodig. Ik gebruik daar zelf een FHT8v voor.
 
Ik heb het Danfoss Living systeem in mijn huis. Elke thermostaatknop (Living Connect) is apart te regelen. Je kunt instellen dat de radiator eigenlijk te klein is voor de ruimte (instelling P3) en dan blijft de knop langer open. Je fopt daardoor het systeem als het ware.
Als dit niet werkt dan ga ik ws. een ruimte sensor plaatsen. Die meet dan op een goed punt de warmte en sluit de (in mijn geval 3) knoppen pas als de juiste temperatuur is bereikt.

De vraag die nog overblijft:
Welke koppelstukken / heb ik nodig om deze afsluiter:
191_22102012_173028_1.jpg

191_22102012_173311_1.jpg

op deze plek aan te sluiten:
191_22102012_173603_2.jpg

Mijn idee is om de oude kraan te laten zitten en op de plek van het rode kruis de nieuwe te plaatsen (dit omdat Heimeier gaan dubbel haakse afsluiters van 3/4 heeft)
 
Je fopt je zelf. Er is al 5 x verteld dat een thermokraan niet werkt. Vraag informatie bij danfoss. En als de kraan langer open blijft is dat niet zuinig. Dan had je beter geen living connect systeem hoeven te nemen.
Misschien dat je beter geholpen word op een ander forum.
mvgr Bernhard
 
Dennis_Klusser schreef:
(dit omdat Heimeier gaan dubbel haakse afsluiters van 3/4 heeft)
volgens mij is die bestaande kraan gewoon 1/2 en de leiding 15mm.
wat wil je met een 3/4 kraan? en nogmaals het gaat niet werken.
gewoon de kraan in de put open laten staan, of een regeling erop, of een thermostaatknop met afstandsvoeler/bediening.
en de rechte kraan die van danfoss die jij plaatst, die ga je nooit op deze manier gemonteerd krijgen. gewoon te weinig ruimte.

groeten b
 
@dennis klusser

wat je verteld gaat niet werken. 2 kranen na elkaar gaat je enorme weerstand op leveren niet doen dus!

ik zou gewoon wat b. aangeeft doen, goedkoop en werkt gewoon goed!

maar er staat een ledenradiator in je put volgens mij... dat is geen convector
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via