Thermostaat - ingebouwde relais langdurig te klapperen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Bij een grossier van ons zit een thermostaat ITHO type WRT 2001.
Bij het inschakelen staat het ingebouwde relais langdurig te klapperen. Aan de achterzijde zit een aantal instelpotmeters, maar de handleiding ontbreekt. Weet iemand waar je dit in kunt stellen?
Ik heb al gezocht met google, maar niets gevonden.
 
Daar is hij vrij plotseling mee begonnen. Ik weet niet of hij weersafhankelijk wordt geregeld, ik dacht het wel.
Waarvoor dienen die instelmogelijkheden?
 
Hoi Gerrit,

Als het relais ratelt op de lichtnet frequentie en na eeen poosje inschakelt dan is intern de gelijkrichting defect.

Ik heb in het verleden nog al wat van die regelingen gerepareerd.

De 24 Vac wordt door middel van halve gelijkrichting en met een elcootje en Zenerdiode op ca 15 volt gebracht,
Aangezien het relais voor dat kleine schakelingetje veel stroom vreet, en de spanning van 24 Vac soms wel boven de 50 Vtt uitkomt, zonder belasting, gaan de elco's om de spanning af te vlakken vaak defect.

Het zijn vaak te lichte types voor wat betreft de spanning.
Alles is te repareren maar of die dat nog waard is betwijf ik.

Als je zelf een beetje electronica fanaat bent moet dat ook kunnen.

De instelling achterop veranderen helpen niets voor jou probleem.

De potmeters zijn voor insteling van de stooklijn ide schakeldifferentie (verschil aan/uit) en het voetpunt bij een buiten temperatuur.

Succes ermee
 