Beste forumleden,

Sinds twee dagen ratelt onze Thermomaster 3 HR uit 2005 op zoals het lijkt, willekeurige tijdstippen.
Het begon dat ik er snachts van wakker werd, daarna Is het overdag een aantal keren gebeurd en heb ik het vervolgens proberen te triggeren om het te kunnen filmen. Dat is gelukt door de stekker er uit te halen, te wachten en er terug in te doen.

Eventueel hier te bekijken:
]

Tijdens dat dit gebeurd is er ook geen warm water beschikbaar, daarna weer wel.
Mij lijkt het een beetje alsof de ketel probeert te ontsteken, maar het niet lukt.

Heeft een van jullie enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
 
Hartelijk dank voor je antwoord. Dan is het geluid inderdaad weg.
Als ik warm water pak, worden de CV leidingen niet warm, kan het dan alsnog deze klep zijn?
Ik lees hier en daar dat dat een indicatie zou moeten zijn voor een detecte driewegklep.
 
Alles doet t wel cv alsook warmwater?? Ik zou iig wel de motor vervangen, dit is een stappenmotor die de driewegklep beide kanten motorisch aanstuurt, als je de motor demonteert kun je meteen het binnenwerk controleren of deze niet zwaar loopt als dit niet soepel gaat de gehele 3wegklep vervangen
 