De meest lnkse thermometer zit toch in de achterste verdeler, dat is de temperatuur van het water dat de vloer in gaat.
Als alles nu dicht is behalve de verdeler zit er toch echt ergens een verstopping, het is onmogelijk dat je verdeler zo koud blijft als de ketel alleen de verdeler moet voeden.
Dus je hebt een doorstoom probleem.
Mogelijkheden:
defecte kranen naar de verdeler (th-kraan of inregel kraan).
defecte bypass-klep of een bypass-klep die verkeerd is ingesteld.
de vloer unit werkt verder naar behoren alle warmte die erin gaat word ook verpompt naar je vloer(anders was je retour warmer geworden).