Thermische actuator opent door warmte leiding?

Beste,

Een vraag. Kan door de hitte van de leiding een thermostatische ( honeywell home) actuator automatisch opengaan? Is dat normaal?

Ik ervaar momenteel het probleem en zal dus overwegen om een 2-weg klep aan te schaffen.

De actuator zit op de toevoer voor de verdeler ( vloerverw) ongeveer 10 cm na de aftakking die naar de radiatoren gaat.

Als de radiatoren warmte vragen wordt dus de toevoer leiding heet en opent de actuator naar de vloerverw verdeler zichzelf.

Indien de radiatoren geen warmte vragen opent/sluit de actuator normaal via de Tado kamerthermostaat.
 
Ik zou eerder verwachten dat de pompdruk te hoog is, een thermomotor heeft een maximale sluitkracht en door een te hoge pompdruk kan de zitting dan gaan zweven.

Zit er een bypass in het systeem?
Is het systeem waterzijdig gebalanceerd?
 