Het gebeurt soms dat de ketel (Remeha Avanta 28c) geen warm water gaat leveren, ondanks dat er wel vraag is. Een woonkamer op 14 graden is me net iets te fris. De Honeywell EvoHome knop op de radiator staat op standje sauna, maar warm water krijgen we niet.
Om wat inzicht te krijgen in de werking van het hele systeem heb ik nu een OpenTherm Gateway tussen de Honeywell ontvanger en de CV gehangen. Daarmee krijg ik een hele berg gegevens die ik overzichtelijk in Home Assistant op een dashboard heb gezet. Eén van de grafiekjes geeft de watertemperaturen weer:
Het lijkt er nu op dat de temperaturen die de ketel hanteert niet overeenkomen met de werkelijkheid. Zoals je kunt zien liggen de watertemperatuur van de boiler en de retourtemperatuur heel dicht op elkaar. Dan kan ik me voorstellen dat de ketel denkt "ik kan m'n warmte toch niet kwijt, dit is zonde, ik doe lekker niks".
Rond 13:00 heb ik alle betrokken systemen een reset gegeven. En ziedaar ineens kelderen beide temperaturen en wordt er daarna weer netjes gestookt zoals het hoort. Dat doet me vermoeden dat er iets niet lekker zit met de temperatuursensoren... maar kan ik daar iets aan doen? Of kan dit nog een bugje zijn in de OpenTherm software?
Om wat inzicht te krijgen in de werking van het hele systeem heb ik nu een OpenTherm Gateway tussen de Honeywell ontvanger en de CV gehangen. Daarmee krijg ik een hele berg gegevens die ik overzichtelijk in Home Assistant op een dashboard heb gezet. Eén van de grafiekjes geeft de watertemperaturen weer:
Het lijkt er nu op dat de temperaturen die de ketel hanteert niet overeenkomen met de werkelijkheid. Zoals je kunt zien liggen de watertemperatuur van de boiler en de retourtemperatuur heel dicht op elkaar. Dan kan ik me voorstellen dat de ketel denkt "ik kan m'n warmte toch niet kwijt, dit is zonde, ik doe lekker niks".
Rond 13:00 heb ik alle betrokken systemen een reset gegeven. En ziedaar ineens kelderen beide temperaturen en wordt er daarna weer netjes gestookt zoals het hoort. Dat doet me vermoeden dat er iets niet lekker zit met de temperatuursensoren... maar kan ik daar iets aan doen? Of kan dit nog een bugje zijn in de OpenTherm software?