Temperatuur water neemt af na een tijdje

Hallo,
Vorige week hadden we aan storing aan onze cv-ketel en na een bezoekje van de technieker bleek dat we nood hadden aan een nieuw expansievat(ook te weinig druk op de ketel, constant water moeten bijlaten). Nu werkt de verwarming terug naar behoren maar nu lukt het opeens niet meer om een volledig bad te vullen met warm water... (Temperatuur van het warm water staat op 55°) Weet iemand de oorzaak hiervan? Ik moet ook wel vermelden dat er hier nog veel kalk in het water zit.
Alvast bedankt!
 
Belgie zeker?
Deze ketel is mij persoonlijk niet bekend, maar hieronder even de dingen waar ik aan denk:
Het is een ketel met een 50L (oplaad)boiler, normaal genoeg om een bad mee te vullen. Wellicht is er iets mis met een van de sensoren in de ketel, waardoor de boiler niet helemaal opgeladen wordt?
Of misschien een ECO stand ingeschakeld?
Ook zou het kunnen zijn dat de platenwisselaar die je noemt, door het harde water verkalkt is. Deze kan dan niet genoeg vermogen overdragen, waardoor het water niet warm genoeg is, als de boiler eenmaal leeg is.
 
Jep België! Hoezo?
Ik had ook teruggebeld naar de techniek er en die adviseerde me een waterontharder te laten installeren.
Misschien laat ik dan beter even die sensoren nakijken. De ketel staat niet in eco-stand.
 
Water ontharder lost je probleem nu niet op... Die wisselaar is waarschijnlijk al verkalkt.
Die moet je dus (laten) ontkalken. of vervangen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan