Tegelijk modulerende en aan/uit thermostaat aansluiten

Status
Niet open voor verdere reacties.
:mrgreen: 6 modulerende aan/uit thermostaten.....dat verdient toch
enige uitleg :roll:
want je hebt of 6 modulerende thermostaten, of 6 aan/uit thermostaten??
en 6 modulerende thermostaten gaat 100% gegarandeerd niet goed
op een ketel........ :wink:
 
Het gaat om draadloze thermostaten die via een regelaar op de radiator de doorstroom in de radiator regelen: daarmee wordt dus het vermogen van de radiator geregeld en indirect wordt dus het afgegeven vermogen van de ketel gemoduleerd. (als de radiatoren maar een klein beetje open staan, dan zal de ketel automatisch zijn vermogen terug moduleren)

Het signaal van de thermostaten wordt bovendien opgevangen door een regelaar bij de ketel. Als één (of meer) van de 6 thermostaten een warmtevraag heeft, dan wordt de ketel aan gezet. Heeft geen enkele thermostaat meer een warmtevraag, dan wordt de ketel uit gezet.

Op deze manier kan ik dus in elke ruimte de temperatuur onafhankelijk regelen en gaat de ketel alleen aan als er ook daadwerkelijk een warmtevraag is.
 
Dan gaat het in uw toepassing niet om modulerende thermostaten, maar om aan/uit thermostaten.
Inmiddels heeft het probleem zich al opgelost: die modulerende thermostaat gewoon vervangen door een aan/uit thermostaat (draadloos) en dat werkt perfect!!
 
6 thermostaten :lol:

Danfoss living dat werkt echt perfect. ( voorbeeld, geen reclame !)
Honeywell evohome kan natuurlijk ook.

Calenta :cool:
 
Lijkt inderdaad heel veel op Danfoss Living. (Kende ik niet... is dat inderdaad net nieuw?)
Ik gebruik het FHT8 systeem. Functioneel lijkt het vrijwel identiek, ziet er alleen wel wat minder gelikt uit. En inderdaad: werkt perfect :D

Degooyer: een "gewone" aan/uit thermostaat zet de ketel alleen maar aan of uit en heeft geen invloed op het vermogen dat de ketel afgeeft.
Aangezien deze thermostaten via de radiatoren het vermogen van de ketel wel degelijk beïnvloeden op een manier die vergelijkbaar is met een "gewone" modulerende thermostaat, noemde ik ze "modulerende aan/uit thermostaten"
 
Ik gebruik draadloze thermostaat (niet modulerend) met 2 ontvangers: 1 ontvanger stuurt elektrische klep aan en 1 ontvanger stuurt de ketel aan.
Moduleren is voor mij niet noodzakelijk: belangrijker is dat ik bepaalde circuits aangesloten op de CV-ketel kan aan/afsluiten
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via