Hallo,
Met mijn combiketel heb ik het volgende probleem:
Wanner ik warm tapwater pak word het water eerst heet,vervolgens warm/lauw/koud en blijft koud.
De ketel is helemaal schoongemaakt,branderpakking was lek,v.v
Afgelopen jaar expansievat v.v(heeft hier niks mee te maken maar goed)
motor van driewegklep v.v, binnenwerk ging niet zwaar (vc8010)
Wat ik gevonden heb is dat de boilertempvoeler naar ondere gezakt was,deze zit nu weer bovenin,maar hiermee is het niet opgelost.
mijn theorie hierachter was dat wanneer je tapwater pakt en het water dat warm was uit de boiler kwam en dat de brander zou moeten aanspringen bij een bepaald niveau om vervolgens als doorstroomapparaat te functioneren.
ik dacht dus dat ie te laat inschakelde en het dan niet kon bijbenen.
Op deze ketel zit de bekende logia imc520.
deze geeft bij tapvraag een knipperende 1,brander aan met af en toe een tussenpauze en dan ook blijft het knipperend 1 op het display.
Volgens de logica geen storingen, na tapvraag mooi terug op 0
En bij cv een constante 1.
Radiatoren worden gewoon warm bij cv vraag,niet bij tapvraag,en ook niet andersom,dus volgens mij een functionerende 3 wegklep.
Iemand een goede suggestie waarom het water koud word? is op alle kranen in het huis,deze zijn schoon en werken naar behoren.
Met mijn combiketel heb ik het volgende probleem:
Wanner ik warm tapwater pak word het water eerst heet,vervolgens warm/lauw/koud en blijft koud.
De ketel is helemaal schoongemaakt,branderpakking was lek,v.v
Afgelopen jaar expansievat v.v(heeft hier niks mee te maken maar goed)
motor van driewegklep v.v, binnenwerk ging niet zwaar (vc8010)
Wat ik gevonden heb is dat de boilertempvoeler naar ondere gezakt was,deze zit nu weer bovenin,maar hiermee is het niet opgelost.
mijn theorie hierachter was dat wanneer je tapwater pakt en het water dat warm was uit de boiler kwam en dat de brander zou moeten aanspringen bij een bepaald niveau om vervolgens als doorstroomapparaat te functioneren.
ik dacht dus dat ie te laat inschakelde en het dan niet kon bijbenen.
Op deze ketel zit de bekende logia imc520.
deze geeft bij tapvraag een knipperende 1,brander aan met af en toe een tussenpauze en dan ook blijft het knipperend 1 op het display.
Volgens de logica geen storingen, na tapvraag mooi terug op 0
En bij cv een constante 1.
Radiatoren worden gewoon warm bij cv vraag,niet bij tapvraag,en ook niet andersom,dus volgens mij een functionerende 3 wegklep.
Iemand een goede suggestie waarom het water koud word? is op alle kranen in het huis,deze zijn schoon en werken naar behoren.