Tapwater word koud nefit turbo hr 21v

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,

Met mijn combiketel heb ik het volgende probleem:

Wanner ik warm tapwater pak word het water eerst heet,vervolgens warm/lauw/koud en blijft koud.

De ketel is helemaal schoongemaakt,branderpakking was lek,v.v
Afgelopen jaar expansievat v.v(heeft hier niks mee te maken maar goed)
motor van driewegklep v.v, binnenwerk ging niet zwaar (vc8010)

Wat ik gevonden heb is dat de boilertempvoeler naar ondere gezakt was,deze zit nu weer bovenin,maar hiermee is het niet opgelost.
mijn theorie hierachter was dat wanneer je tapwater pakt en het water dat warm was uit de boiler kwam en dat de brander zou moeten aanspringen bij een bepaald niveau om vervolgens als doorstroomapparaat te functioneren.
ik dacht dus dat ie te laat inschakelde en het dan niet kon bijbenen.

Op deze ketel zit de bekende logia imc520.
deze geeft bij tapvraag een knipperende 1,brander aan met af en toe een tussenpauze en dan ook blijft het knipperend 1 op het display.

Volgens de logica geen storingen, na tapvraag mooi terug op 0
En bij cv een constante 1.
Radiatoren worden gewoon warm bij cv vraag,niet bij tapvraag,en ook niet andersom,dus volgens mij een functionerende 3 wegklep.

Iemand een goede suggestie waarom het water koud word? is op alle kranen in het huis,deze zijn schoon en werken naar behoren.
 
Meet eens de hoeveelheid die er in 1 minuut uit je kranen komt,
je hebt dus een HRC 21, deze mag, om goed en constant heet water te
leveren, maximaal 6 liter per minuut geven.
Dus neem bv een bouwemmer met maat aanduiding en zet die eronder,
zodra je een kleine emmer hebt, kan je het natuurlijk ook in verhouding
delen, dus 3 liter per 30 seconden...enz.
Zodra je dus meet dat je ver boven de 6 l/min zit, dan kan gewoon je
boiler/brander het niet bijhouden.
Soms wil het ook nog wel eens zijn dat hij alleen op laaglast blijft branden
dan brand hij wel, maar dus alleen op de aansteekbrander, dit verschil
hoor je overduidelijk.
 
Of toch een andere boiler sensor....

Tenminste, als het altijd zo en goed gewerkt heeft :-|

Wanneer u de hoeveelheid water opgevoerd hebt tja, dat kan niet.

succes :!:

Calenta :cool:
 
Ik zit een op 6.5 l per min,bij kraan voledig open, heb dus eens geprobeerd met de kraan half open, ook dit red ie niet, hoort een nefit hr turbo met boilervat wel als doorstroom te functioneren wanneer je vat leeg word? of kan je eigenlijk alleen de inhoud van het vat als warm water tappen? anders zou het betekenen dat mijn boilertje te klein is
 
Heb je dit op alle tappunten.
heb je toevallig een thermostische douche of bad kraan?
kan zijn dat de terugslagklepjes in een thermostatische douche of bad mengkraan niet goed sluiten,dan wordt er koud water via de kraan gemengd
 
Probleem doet zich op alle kranen voor zowel mengkranen als idd thermostaatkraan,kraan zit er net een paar weken op, eerst alle leidingen doorgespoeld alvorens de kraan te monteren
 
Hoe lang duurt het voordat het toestel stopt met branden na de laatste
ww-vraag? dus kraan dicht, tijd opnemen totdat hij stopt met 1 knipperend
en weer op 0 staat....
Dit hoort redelijk kort te zijn, staat hij doodleuk nog 10 minuten te
branden, dan heb je of een sensor defect of ETR (of hoe heet dat ding)
is iig een klein blokje wat zit bij de rest van je thermostaten in de cv-ketel
 
Ja, maar als dat dus langer duurt, dan brand hij alleen maar op laaglast/
ontsteekbrander, maar 2 á 3 minuten klinkt normaal.
Je zou nog een test kunnen doen, draai je inlaatcombinatie dicht, en loop
daarna alle ww-kranen na om te checken of er uit 1 van de kranen
nog uit de ww-kant water stroomt, dat zou dan duiden op een defecte
thermostaatkraan (douche/bad) of een defecte 1 hendelmengkraan.
Dus dan mag er gewoon via de koudwaterkant water uit komen, warm
absoluut niet
 
Als hij alleen op ll brandt dan betekent dat. Dat je Hooglast niet in komt omdat hij vermoedelijk zijn warmte niet kwijt kan.
Onder de kerel zit je inlaat combinatie.
Draai die eens dicht.
Kijk dan of er op diverse tappunten nog ww uit je kraan blijft komen ook na 1 min?
Zo ja dan heb je een defecte mengkraan in je systeem zitten.
Zo nee, dan twijfel ik aan de boiler thermostaat of de logica.
 
Het lijkt mij een kwestie van de boiler ontluchten.
Haal de bovenplaat er eens af, en ontlucht de boiler met een ontluchtingssleutel.
Je zult er versteld van staan hoeveel lucht daar in kan zitten...
 
Alleen de boilers die gemaakt zijn tot 1987 hebben een ontluchter erin
zitten onder die genoemde deksel, daarna kwamen ze met de geïntergeerde
boiler, dus alles onder 1 mantel, en die is niet te ontluchten omdat de interen
opbouw anders is, en simpelweg niet ontlucht hoeft te worden, dit gaat
dan vanzelf.
Alleen op laaglast kan door meerdere oorzaken komen, gasblok defect,
retoursthermostaat komt niet meer vrij...en nog wat zaken.
Belangrijskte is waar hij op brand, vaste 1 op knip. 1 :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via