Tado Remeha calenta ACE en R-bus

Hallo!

Ik zit met een probleempje. Omdat onze kamerthermostaat van TADO niet goed meer reageerde op nieuwe batterijen (display ging niet meer aan) hebben we een nieuwe gekregen. Dit kwam neer op het omwisselen van het oude apparaat voor exact de zelfde maar dan nieuwe apparaat.

Bij het instaleren van TADO (oude meuk eraf tado erop) problemen gehad met foutcodes op de CV voornamelijk H 01.14 max tempature depart. Dat is toen opgelost of door mij of door tado of een combinatie van ons beide ik weet het niet meer :P. Nu heb ik de zelfde foutcode weer! En je raad het al ik weet niet meer wat toen de oplossing was en van het oude apparaat zijn de instellingen niet meer af te lezen want ja display ging niet meer aan.

Opstelling is
Keuken
De kamerthermostaat aan de muur met standaard rood blauw draadje naar CV.
Tado slimme radiator knop. (dit is het meet apparaat in de keuzen dus niet de kamer thermostaat aan de muur)

Achterkant huis
1 radiator met slimme tado knop

Woonkamer
1 radiator met slimme tado knop

CV Remeha calanta ace

Voor aansluiting zie foto's

Ik ben in het bezig van de installateurshandleiding van tado en heb daarvan de opentherm optie ingesteld dat werkte niet
Nu heb ik ondanks dat ik een remeha met rBus heb de instellingen van de valliant eBus nu ingesteld.

Wie heeft nog ideeën?

6ebf6671-79d8-4060-8dad-73de430373f7.jpg df39aec9-92b3-4e8d-9a22-caaec52bb11e.jpg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via