Stroomkabel repareren/verlengen

Ik heb bij het uitslopen van een oude lasdoos stroomkabels geraakt. Ik heb proberen te vinden hoe ik deze situatie kan oplossen, maar nergens definitief antwoord kunnen vinden. Wat bevestiging zou ik op prijs stellen.
De situatie:
P_20221122_210807.jpg

Zo'n 10 cm boven waar ik een inbouwdoos wil plaatsen heb ik draden geraakt.
Gevonden oplossingen:
  1. Nieuwe kabel trekken. Had ik graag gedaan, maar de lasdozen boven zijn verstopt in plafond/vloer. Die openbreken wil ik nog even vermijden.
  2. Lasdoppen/klemmen. Afknippen boven de beschadiging en de kabels verlengen met klemmen. Doppen ken ik niet zo dus vermijd ik. Dit moet in een lasdoos, en als ik het goed begrijp moet die altijd bereikbaar zijn (ironisch met punt 1). Zou dus een blinde plaat op de muur betekenen?
  3. Solderen. Werd wel eens genoemd, maar ging volgens mij alleen over zeer laag belaste soepele draden.
  4. Krimpen. Zelfde als hierboven?

Klopt mijn informatie en heeft iemand een elegante oplossing voor me die binnen richtlijnen valt?
 
Ik was er al bang voor.
Nu heb ik bijna nooit over lasdozen horen praten zonder dat er gemeld wordt dat deze bereikbaar moeten blijven.
Wat is het grootste probleem met zo'n lasdoos achter plamuur verbergen? Is het gemak/bereikbaarheid, of gaan verzekeringen wel eens stuiteren, of een heel andere reden?
 
Omdat er altijd knuppels zijn die draden beschadigen en je er dan neit meer bij kan zonder breken.

We hebben een normenverzameling die via een wet tot minimale eis is verheven.
Als je een installatie maakt moet jij aan kunnen tonen dat je daaraan voldaan hebt.

In die norm staat dat de dozen bereikbaar moeten zijn voor inspectie.
Doet een verzekeraar moeilijk?,waarschijnlijk niet totdat...
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Omdat er altijd knuppels zijn die draden beschadigen en je er dan neit meer bij kan zonder breken
Haha, die verdiende ik.

Als praktische overwegingen de enige reden is heeft het niet zo veel zin om het nu bereikbaar te maken, aangezien ik toch geen nieuwe kabels kan trekken zonder de vloer boven open te halen. In de toekomst een stukje gips verwijderen om bij de nieuwe doos te komen is dan ook de moeite niet.
Verzekering zou die overweging kunnen veranderen.

Kmis nog een optie... de inbouwdoos 20 cm hoger plaatsen
Dat is waar, maar dat zou de schakelaars op een hele vreemde plek plaatsen.

Iedereen bedankt voor de input, ik weet genoeg.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via