Hallo allemaal,
Sinds een jaar draait er bij ons thuis naar volle tevredenheid een Comfofan S ventilatorbox.
Sinds een aantal weken besluit hij zelf op willekeurige tijdstippen op stand 3 te gaan draaien.
Dit kan enkele seconden tot enkele uren duren.
Deze week werd ik 's nachts wakker van mijn huilende dochtertje welke het te koud had doordat alle warmte weg gezogen was uit haar kamertje.
De box zuigt namelijk de badkamer af op stand 2 welke wordt geactiveerd door een relais (L3+L2), dit relais wordt bekrachtigd door de bewegingsmelder welke ook de verlichting van de badkamer inschakelt.
De badkamer krijgt zijn luchttoevoer via een rooster in de deur uit de gang en die lucht komt via de roosters in de ramen uit de baby kamer en 2 slaapkamers.
L1 is niet aangesloten, zit een kroonsteen op.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Stork geeft aan dat het door inductiespanning op een draad kan komen welke niet staat ingeschakeld.
Lijkt me vreemd omdat L1 welke verantwoordelijk is voor stand drie helemaal niet aangesloten is.
L2 krijgt zijn voeding via een relais dus is deze ook mechanisch gescheiden van het lichtnet.
Ik ben benieuwd, alvast bedankt!
Guido de Vries
Sinds een jaar draait er bij ons thuis naar volle tevredenheid een Comfofan S ventilatorbox.
Sinds een aantal weken besluit hij zelf op willekeurige tijdstippen op stand 3 te gaan draaien.
Dit kan enkele seconden tot enkele uren duren.
Deze week werd ik 's nachts wakker van mijn huilende dochtertje welke het te koud had doordat alle warmte weg gezogen was uit haar kamertje.
De box zuigt namelijk de badkamer af op stand 2 welke wordt geactiveerd door een relais (L3+L2), dit relais wordt bekrachtigd door de bewegingsmelder welke ook de verlichting van de badkamer inschakelt.
De badkamer krijgt zijn luchttoevoer via een rooster in de deur uit de gang en die lucht komt via de roosters in de ramen uit de baby kamer en 2 slaapkamers.
L1 is niet aangesloten, zit een kroonsteen op.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Stork geeft aan dat het door inductiespanning op een draad kan komen welke niet staat ingeschakeld.
Lijkt me vreemd omdat L1 welke verantwoordelijk is voor stand drie helemaal niet aangesloten is.
L2 krijgt zijn voeding via een relais dus is deze ook mechanisch gescheiden van het lichtnet.
Ik ben benieuwd, alvast bedankt!
Guido de Vries