Storing ketel

Dag, Ik heb problemen met de verwarming. De ketel is van Remeha Tzera ace 5
Ik heb radiatoren, een comvector en vloerverwarming. Aangezien deze laatste jaren niet is gebruikt en waarschijnlijk kapot was, heb ik de pomp en verdeler laten vervangen
Het probleem begon dat slechts een paar radiatoren het goed deden en een of 2 radiatoren en de convector in de convectorput niet tot slecht. Ik heb toen ook maar de convector laten vervangen en bovendien de leiding die liep van de ketel op zolder naar de leiding van de vloerverwarming in de box (deze gaat loodrecht door de badkamer in een koof)
Het probleem is nu dat ik wel op zolder en drie van de vier radiatoren op de eerste verdieping werken, (de vierde niet) en beneden werkt de nieuw geplaatste convector totaal niet
De ketel slaat aan (en je voelt dat de buis heel heet wordt), maar slaat daarna weer af. Vrijdagnacht lampje ketel rood, nu ook geen warm water. Zaterdag weer warm water, maar ketel blijft aangaan en slaat weer af
Ligt het aan de nieuwe leiding van zolder naar beneden (22 mm naar 20mm ) of is de ketel
 
Wat zegt het bedrijf, die deze installatie heeft aangepast, van de door jou genoemde problemen?

Je zult toch echt bij hun te rade moeten gaan, zij horen garantie te geven op hun werk en te zorgen, dat de instaalatie naar behoren functioneert.

Het enige dat ik als leek op CV-gebied uit diverse topics wel heb begrepen, is dat het vervangen van een (dunwandige) stalen buis van 22 mm door een kunststof leiding van 20 mm beslist niet dezelfde doorstroomcapaciteit geeft. De 20 mm kunststof buis heeft vaak een dikkere wand en de koppelstukken veroorzaken meer weerstand dan bij overeenkomstige knelkoppelingen bij stalen buizen. Maar of en in hoeverre dat een oorzaak zou kunnen zijn van de genoemde problemen, kan ik zelf niet beoordelen.

Bovendien valt dit onderwerp typisch onder datgene waarvoor Klusidee niet bedoeld is: werk dat uitgevoerd is door derden.
Klusidee is bedoeld voor advies bij zelf uigevoerde (of nog uit te voeren) werkzaamheden.
 
  • Like
Waarderingen: Walker
Het ene bedrijf dat de leiding heeft geplaatst zegt dat 22mm naar 20 mm geen probleem is, de radiatoren op de eerste verdieping doen het (minus 1, maar ik had die zelden open) doen het goed . Op de benedenverdieping werken ze ook alleen de convector, die door dit zelfde bedrijf is geplaats werkt niet (trouwens vloerverwarming werkt wel in de woonkamer, maar niet in de keuken). Dit bedrijf zegt dus het bedrijf van de ketel moet komen kijken. Zaterdag is er iemand langs geweest. Hij dacht eerst pomp en niet de driewegklep (als het zo heet), Later zei hij dat de pomp volgens hem wel functioneert, maar dat hij het ook niet weet


Ik heb niet alles goed gelezen. Ik heb geen commentaar op geen van beide bedrijven hoor. Ik weet gewoon niet wat ik nu moet doen en zelf iets doen? Ik ben de meest onhandige persoon die er bestaat
 
Laatst bewerkt:
Weer eens het bewijs dat het nooit handig is om werkzaamheden aan 1 systeem in fasen uit te besteden aan verschillende partijen... Kunnen ze lekker met de vinger naar elkaar wijzen.

Als de rest wel werkt, maar de convector niet zal degene die deze samen met de andere leidingdiameter heeft geplaatst dit op moeten lossen.
 
Ok bedankt, klinkt logisch
Ik werd hiertoe gedwongen. Het bedrijf dat mijn ketel heeft geplaats voert ook altijd de controle uit. Ik heb een uitgebreid abonnement. Maar leidingen vervangen en de muur van de badkamer openbreken doen ze weer niet. Dus ik moest wel. Aangezien het werk me beviel, verwarmingen werkten besloot ik de oude convector, die niet meer top functioneerde ook door dit bedrijf te laten vervangen. Daarom ben ik van mening dat beide bedrijven wel goed zijn, maar het helpt me niet verder
 
Wat gebeurt er als je de radiatoren die wel warm worden uit zet en die het niet doen open zet.
Misschien zit er nog lucht in het systeem. Heeft het wel allemaal goed gewerkt of is dit probleem pas na het aanpassen ontstaan.
 
Goedemorgen, ik heb wat van de bovenstaande adviezen opgevolgd. Ondanks zo vaak de radiatoren en convector door verschillende mensen te zijn ontlucht zat er vanochtend toch weer lucht. Ik deed ook alle openstaande radiatoren dicht en alleen de radiatoren en convector liet ik open Nadat ik dit had gedaan werd de laatste verwarming op de eerste verdieping (mijn slaapkamer) ook heet. Zolder in orde, eerste verdieping in orde. Nu begane grond. Toen ik vanochtend opstond was de verwarming in de keuken aan. Die zou spoedig afkoelen want ik had ook deze radiator dicht gedaan en ja de convector ging warm worden, niet de hele convector van 3, 5 meter maar het begin en de leiding voelde heter aan.
Wat blijkt? Het symbool op het display van de thermostaat geeft aan dat er een verwarming is, maar het vlammetje blijft slecht kort (max, 2 minuten) branden. Ik heb net de warm waterkraan aangedaan en kon zien dat het lampje op de ketel aansprong en beneden op de thermostaat brandde ook het vlammetje.
Een ding weet ik nu en dat is dat het niet aan de leiding ligt 22mm naar 20mm ligt. Er is dus iets met de ketel.
De monteur die afgelopen zaterdag langskwam zei dat hij het niet wist, hij belde met de zaak, maar ze kwamen er samen ook niet uit. Eerst dacht hij de pomp, maar deze werkt wel als de wwkraan wordt opengezet. Hij wist het niet meer
Vandaag zouden ze weer contact zoeken met mij voor een andere betere? monteur. Misschien ligt het "gewoon" aan de thermostaat. Ik hou jullie op de hoogte.
 
het probleem zit hem in lucht in de installatie, de tzerra is hier extra gevoelig voor omdat deze ketel wel een automatische ontluchter heeft maar deze zit op een plaats waar de lucht slecht afgevangen wordt.
De ketel schakelt dus af op maximale temperatuur overschreden of maximale delta t overschreden.
 
  • Like
Waarderingen: Henk253
ok bedankt. Ik heb weer ontlucht, nergens komt er meer lucht uit alleen water
Ik heb het bedrijf van de ketel gebeld dat onderhoud verricht en ze vertelt wat het volgens jou is (Maximale delta 1) Nu kan de monteur die vandaag! nog komt hiermee aan de slag
Wordt vervolgd
 
Zoals beloofd hierbij de update. Monteur kwam (slimme vent) Hij zag nagenoeg direct wat er aan de hand was. Onder de ketel is een zwart knopje. Die stond op open en moet op close staan of omgekeerd. Misschien door de man van de convector per ongeluk gedaan Ketel functioneert nu weer perfect.
Mijn dank aan jullie allemaal
 