Storing beretta cv ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Mijn 10 jaar oude beretta hr idra green 25 ketel heeft het volgende probleem:
Bijna dagelijks valt hij in storing. De foutcode die hij dan aangeeft is: 2-02.
Volgens de handleiding betekent dit: Geen vlamsignaal.
Na een reset van de ketel werkt het weer goed.
Al verschillende dingen geprobeerd: Ontstekingselektrode vervangen, schoongemaakt, massakabel van elektrode vervangen.
Maar het probleem blijft terugkomen.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?

Henri.
 
2-02 is de meest voorkomende storing bij dit toestel.
Laat een installateur hiervoor komen, is geen klus om zelf te doen.
Meestal is de brander gescheurd of is de pakking tussen voorplaat en wisselaar verbrand (waardoor de voorplaat krom trekt).

Laat de ketel gelijk een onderhoudsbeurd geven, deze toestellen hebben het zeer zeker nodig om elk jaar nagekeken te worden.
 