Heb na 30 sec warmwater telkens B12 storing. Overschrijding warmwater sensor. Heb de 3 wegklep vervangen maar heeft niets geholpen. Wie weet wat ik mogelijk nog kan doen.
 
Ontkalken (of vervangen) platenwisselaar.
Ook controleren of er voldoende waterdruk is (tussen 1.0 en 2.0 bar) en eveneens controleren of automatische ontluchter goed werkt.

suc6
 
Zou kunnen, maar is redelijk zeldzaam.

Heb vaker deze storingen gehad bij klanten, en slechts 1 keer (van totaal 20 meldingen) was daadwerkelijk de sensor stuk.

suc6
 
Is zo moeilijk te zeggen.
Meestal komt de storing met enige regelmaat terug.

Je kunt afwachten tot hij weer uitvalt, en pas dan actie ondernemen.

suc6
 