Storing aan intergas

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedendag ,

ik heb het volgende aan mijn intergas type KK ( ben leek dus weet niet anders )

als mijn cv het huis opwarmt voor mijn thuis komst dan tref ik dat nu regelmatig in storing 1 die knippert.

het volgende gebeurt er voor nadat mijn termostaat zegt dat ze cv uit mag gaat de cv uit , maar zeg 5 tellen er na gaat hij spontaan over op tap water verwarmen (zonder dit gevraagt wordt) tot dat deze zoals het klint het water kookt ( bubbel geluiden ) daarna gaat 1 knipperen.

een reset er na gaat de cv weer tap water verwarmen :( alleen als ik de cv langer uit zet ( denk afkoelen) komt de cv weer normaal bij

enig idee wat dit is ? en evt oplossing ??

alvast bedankt
 
Dit is een typisch geval van geen onderhoud waarschijnlijk. De wisselaar is verstopt. Haal de grijze sifon eraf, de geribbelde slang in de ketel en de zwarte knie onderaan de wisselaar. Dit alles zit waarschijnlijk vol grijze troep. Denk eraan dat er best veel water uit de wisselaar kan komen. Als je dit alles hebt verwijderd de aluminuim uitlaat onder aan de wisselaar schoonmaken. Dit kun je zelf doen.

Het is echter zeer aan te raden ook de voorplaat los te halen en de wisselaar binnenin en de stuwstrips schoon te laten maken. Tevens de ketel af laten stellen. Dit alles wordt normaliter bij onderhoud gedaan.

Succes.
 
Wij hebben er een paar bij welke na een jaar al weer aardig dicht zitten. Goed onderhoud is bij deze ketels wel belangrijk, eenmaal in de 18 maanden zou moeten kunnen.

Succes.
 
Er zat inderddaad metaal achtig troep in het eerste knikje zwart meteen na wissellaar ( denk ik )
zo goed mogelijk schoon gemaakt en nu maar zien of het werkt

nog maals bedankt hoef ik tenminste geen vrij te nemen voor de monteur

ik mis me remeha uit me vorige huis die had nooit wat en was ook veeel stiller
 
Freekcv heeft waarschijnlijk al het juiste antwoord gegeven, de stromingsschakelaar blijft hangen. Deze zit links naast je pomp in de inkomende koudwaterleiding.

Schoonmaken zou kunnen helpen, maar vervangen is ook zo gebeurd. Alleen het zwarte gedeelte met de schakelaar vervangen is dan genoeg, het messing gedeelte kan je laten zitten.

89_prod_img_13952605_1.jpg



Link verwijderd i.v.m. reclame, een foto plaatsen is beter, mod.
 
Ik ken de Intergas niet zo heel denderend, maar er zit toch een ECO
stand op, zet die eens aan, slaat hij dan nog aan op ww??
En zit er op deze toestel een warmhoud sensor?? anders zou die het
nog wel eens kunnen zijn, dan gaat namenlijk de pomp uit, gaat stoken
en raakt gewoon aan de kook, dus storing en kookgeluiden...dacht ik zo.
 
Als de stromings schakelaar los gekoppeld is, en hij gaat gaat evengoed op code 6 branden, dan is de brander automaat defect.

hoe oud is de ketel?
en welke uitvoering is het?
 
Er zijn 2 mogelijkheden:

Tot 31-12-2005:
Intergas nummer 209317 €188,59 bruto excl. BTW

Vanaf 1-1-2006
Intergas nummer 074277 €236,20 bruto excl. BTW
 