Hallo mede-klussers,
Ik zit met het volgende issue....
Wij zijn bezig een stoomsauna te maken in onze badkamer.
We hebben hiervoor door de elektricien twee extra krachtgroepen in de meterkast laten aanleggen.
Ik heb door het huis twee keer een 5x2,5mm kabel naar de groepenkast getrokken.
Mijn vriendin (...:-)) heeft hiervoor (uiteraard uit het buitenland (china, o.i.d.)) een stoomgenerator (6kw) besteld.
Wij waren in de veronderstelling dat het om een 380v model ging. Met krachtstroom aansluiting.
Nu blijkt dat het gaat om een 220 volt model, en wel 6kw. Met 1 x nul en 1 x fase aansluiting. Zie ook de bijlage voor verdere specificaties. Het gaat om model ST-60. Bij het pijltje.
Blijkt het om 27,3 ampere te gaan.
Dit is niet geschikt voor Nederland.
Zijn hier nog veilige oplossingen of work-arounds voor te bedenken?
Ik heb dus 2 x een 5x2,5mm kabel door het huis lopen.
Ik heb 2 krachtgroepen in de groepenkast.
Is het mogelijk het apparaat veilig om te bouwen?
Is het mogelijk een omvormer ergens tussen te zetten?
Andere (veilige) oplossingen??
Of hebben we gewoon pech...?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt!
Groeten,
Fred
Ik zit met het volgende issue....
Wij zijn bezig een stoomsauna te maken in onze badkamer.
We hebben hiervoor door de elektricien twee extra krachtgroepen in de meterkast laten aanleggen.
Ik heb door het huis twee keer een 5x2,5mm kabel naar de groepenkast getrokken.
Mijn vriendin (...:-)) heeft hiervoor (uiteraard uit het buitenland (china, o.i.d.)) een stoomgenerator (6kw) besteld.
Wij waren in de veronderstelling dat het om een 380v model ging. Met krachtstroom aansluiting.
Nu blijkt dat het gaat om een 220 volt model, en wel 6kw. Met 1 x nul en 1 x fase aansluiting. Zie ook de bijlage voor verdere specificaties. Het gaat om model ST-60. Bij het pijltje.
Blijkt het om 27,3 ampere te gaan.
Dit is niet geschikt voor Nederland.
Zijn hier nog veilige oplossingen of work-arounds voor te bedenken?
Ik heb dus 2 x een 5x2,5mm kabel door het huis lopen.
Ik heb 2 krachtgroepen in de groepenkast.
Is het mogelijk het apparaat veilig om te bouwen?
Is het mogelijk een omvormer ergens tussen te zetten?
Andere (veilige) oplossingen??
Of hebben we gewoon pech...?
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt!
Groeten,
Fred